경사가 있는 창호의 열관류율(frame. edge)
G 꼬르륵 (211.♡.31.47)
1
664
2021.05.20 14:00
일반적인 창호에 대해서는 Projected in Glass Plane 으로
Edge, frame에 대한 열관류율 계산을 진행하였는데
경사가 있는 창호, 또는 커튼월을 모델링 후 결과값을 도출할때 어떠한
Edge에 대해서는 custom length 나 Total length 로 63.5mm를 입력하여 U-factor 결과값을 읽고,
Frame에 대해서 Project Y로 하여 Frame에 대한 길이, 열관류율 값을 읽으면 되는지요?
이게 아니라면 유리면이 경사인 모델링에 대한 결과값 읽는 법에 대해 알려주시면 감사하겠습니다.
그러므로 그 것을 준용하시면 되세요..