eco2 입력관련하여 질의드립니다.
1 ECO2질의 (1.♡.205.24)
3
587
2023.01.06 10:27
ECO2를 통하여 건물의 에너지평가를 하는 과정중 궁금한 점이 생겨 질의합니다.
1. ECO2 상에 기계실은 입력하지 않는 것으로 알고 있습니다. 지금 작업중인 건축물의
기계실에 OF/EF(급배기 송풍기)가 입력이 되어있는데 해당 기기는 기계실의 외피가 입력된 실에
입력하면 되는 것인지 아니면 실이 누락되어 장비도 누락시키면 되는 것인지 질의드립니다.
2. 해당 건축물의 급탕설비가 '순간 급탕 가열기'와 '급탕 순환용 펌프'로 이루어져있는데
순간 급탕 가열기를 난방기기에 어떠한 형식으로 입력하는지, 용량은 어떻게 산정하는지 궁금합니다.
추가적으로
급탕 순환용 펌프와 급탕 가열용 펌프가 동시 존재하면 급탕 펌프동력을
(순환용 펌프 동력 - 가열용 펌프 동력)으로 계산하면 되는지 궁금합니다.
2. 순간급탕가열기도 난방기기에 입력을 하고, 용량은 산정하는 것이 아니라 장비일람표의 숫자를 준용하면 되세요.
급탕순환용펌프와 급탕가열용펌프의 용량을 더하셔야 하고요.