에너지요구량과 소요량의 개념
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
에너지요구량과 소요량의 개념
1
bwpark
(59.♡.226.50)
5
4,109
2015.07.24 11:59
안녕하십니까?
신입회원입니다.
에너지 용어해석을 하는데 있어서 1차에너지 소요량은 이해가 가는데
에너지 요구량과 에너지 소요량의 개념은 언듯 이해가 안됩니다.
맞는지 모르지만 에너지소요량= 에너지요구량+ 배관손실+보일러효율에 의한 손실+기타손실 인것 같은데
어떤 에너지 시뮬레이션 데이터를 보면
에너지 요구량이 에너지 소요량보다 크게 나와 헷갈립니다.
지도를 바랍니다.
출력
Comments
M
관리자
2015.07.24 12:31
14.♡.80.6
네..
아래 글을 보셨는지 모르겠으나, 보시면 좋으실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=5
요구량>소요량 이라면, 신재생에너지가 개입되었거나, 히트펌프가 들어간 경우일 겁니다.
네.. 아래 글을 보셨는지 모르겠으나, 보시면 좋으실 듯 합니다. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=5 요구량>소요량 이라면, 신재생에너지가 개입되었거나, 히트펌프가 들어간 경우일 겁니다.
G
Dongseon
2019.10.22 13:58
175.♡.120.33
관리자님, 고생 많으십니다. 한가지 궁금한 점이 생겼는데요, 신재생에너지가 개입되었거나, 히트펌프가 들어가는 경우에는 왜 크게 나오는 건가요??
관리자님, 고생 많으십니다. 한가지 궁금한 점이 생겼는데요, 신재생에너지가 개입되었거나, 히트펌프가 들어가는 경우에는 왜 크게 나오는 건가요??
G
Dongseon
2019.10.22 14:00
175.♡.120.33
윗 댓글에서 말한 크게 나온다는 얘기는 에너지요구량>에너지 소요량입니다. !
윗 댓글에서 말한 크게 나온다는 얘기는 에너지요구량>에너지 소요량입니다. !
M
관리자
2019.10.23 10:44
106.♡.232.146
소요량은 설비의 능력이 반영된 결과이고, 신재생에너지로 에너지를 생산하면 설비의 효율이 올라간 것과 같으므로, 요구량보다 소요량이 적어질 수 있습니다.
히트펌프도 COP 탓에, 요구량보다 소요량이 적어질 수 있는 것이구요.
소요량은 설비의 능력이 반영된 결과이고, 신재생에너지로 에너지를 생산하면 설비의 효율이 올라간 것과 같으므로, 요구량보다 소요량이 적어질 수 있습니다. 히트펌프도 COP 탓에, 요구량보다 소요량이 적어질 수 있는 것이구요.
G
Dongseon
2019.10.23 11:35
203.♡.85.183
관리자님 친절한 답변 감사합니다 :)
관리자님 친절한 답변 감사합니다 :)
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
아래 글을 보셨는지 모르겠으나, 보시면 좋으실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=5
요구량>소요량 이라면, 신재생에너지가 개입되었거나, 히트펌프가 들어간 경우일 겁니다.
히트펌프도 COP 탓에, 요구량보다 소요량이 적어질 수 있는 것이구요.