단열재 시험성적서
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
단열재 시험성적서
G
에이스건축사
(211.♡.185.1)
1
2,790
2022.06.21 18:00
단열재 등급분류에 의하면 열전도율의 범위 (KS L 9016 또는 KS F 2277에 의한 20±5℃ 시험조건에 의한 열전도율)에 따라서 기준이 마련이 되어 있읍니다. 그러나 단열재 회사에서 제출하는 시험성적서에는
초기열전도도(평균온도(23±2℃))로 명시되어 있읍니다. 시험온도가 서로 상이한데 어떤 의미로 해석 해야 하는지요?
출력
Comments
M
관리자
2022.06.21 18:17
106.♡.232.146
안녕하세요.
KS L 9016, KS F 2277 에서 규정된 표준 온도는 20℃ 와 23℃ 를 모두 허용하고 있으며, 이 두 온도차이로 인한 열전도율의 차이는 무의미한 수준입니다.
그러므로 준용하셔도 무방합니다.
안녕하세요. KS L 9016, KS F 2277 에서 규정된 표준 온도는 20℃ 와 23℃ 를 모두 허용하고 있으며, 이 두 온도차이로 인한 열전도율의 차이는 무의미한 수준입니다. 그러므로 준용하셔도 무방합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
KS L 9016, KS F 2277 에서 규정된 표준 온도는 20℃ 와 23℃ 를 모두 허용하고 있으며, 이 두 온도차이로 인한 열전도율의 차이는 무의미한 수준입니다.
그러므로 준용하셔도 무방합니다.