window6.3 오류문의~
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
window6.3 오류문의~
1
정창희
(222.♡.23.111)
2
3,368
2012.11.09 18:16
window6.3에서 glazing system의 환경조건을 CEN으로 설정시
"Calculation Error : Hcin is less than zero " 라고 나오는데요..
어떤 오류인지 알수가 없네요..
외부0도 실내20도 기준으로 하려고 합니다.
도와주세요...
출력
Comments
M
관리자
2012.11.09 18:39
203.♡.203.154
CEN boundary condition을 사용하실 때에는 풀다운메뉴 중 File에서 Preferences를 클릭하신 후, 나타나는 화면에서 Thermal Calcs tab을 선택하신후 Calculation standard 를 "EN673"으로 설정하셔야 합니다.
감사합니다.
CEN boundary condition을 사용하실 때에는 풀다운메뉴 중 File에서 Preferences를 클릭하신 후, 나타나는 화면에서 Thermal Calcs tab을 선택하신후 Calculation standard 를 "EN673"으로 설정하셔야 합니다. 감사합니다.
G
DETAIL
2013.09.07 20:36
118.♡.10.140
삭제
감사합니다.! 많은 도움주셔서!
감사합니다.! 많은 도움주셔서!