단독주택 리모델링 단열에 관해서 질문드립니다.

G kimlpark 1 5,046 2016.04.23 23:16
30년된 연와조 단독주택 리모델링을 준비하고 있는 건축주입니다. 
2층짜리 주택인데요. 2층은 철거 후 신축(목조주택)이고 1층은 기존 연와조 구조입니다. 
철거를 하기 전에는 단열상태가 어떻게 되어있는지 알 수가 없어서... 좀 변수가 있겠지만요. 

패시브 하우스에 준하는 설계와 시공으로 진행하려 합니다. 리모델링이라 많은 한계가 있겠지만, 
그래서 무엇보다도 단열에 가장 신경이 많이 쓰이네요. 건축사님께서 많이 준비를 해주시고 있지만
궁금한 점이 많아서... 

몇가지 질문 드립니다. 

1) 1층 연와조 구조에서는 현재의 구조를 살린 상태에서 비드법 보온판으로 외단열을 하고, 스터코 마감을 하려합니다.  최초 설계안에는 7cm 단열재를 쓰는 것으로 되어있었는데, "단열은 최대한 과하게 하는 것이 좋다"라는 생각을 가진터라, 15cm를 요구하였으나, 연와조의 특성상 화스너가 길게 들어가면 벽돌이 파손될 위험이 있고, 10cm 정도가 맥시멈이라고 하는데 ... 이 정도면 충분한 건지 궁금합니다.

2) 외벽의 경우 비드법 1종 단열재와 2종 단열재중에서 고민중입니다. 몇호로 해야 하는가두요.  성능이 1종과 2종이 별로 차이가 없다고 하는 분도 계시는데, 어쨌든 최선의 선택을 하고자 합니다. 추천 부탁드립니다.

3) 1층 바닥재의 경우도 신축이 아니라 리모델링인 관계로 50센치 정도의 콘크리트 매트가 있을 것으로 예상하고 있는데 이경우 압출법 보온판, 비드법 1종, 2종 단열재, 고밀도 우레탄 폼보드 중에서 어떤 단열재가 가장 적합하고 효율이 좋을런지요. (압출법 보온판의 경우 시공시 높이가 30센치 가량 높아져서 층고가 낮아진다는 얘기를 듣고, 이 건 좀 어렵다 싶습니다.)

4) 2층은 경량목구조로 신축을 할 예정인데요. 셀룰로오스 단열재를 시공하고 싶습니다. 당초에는 글라스울로 제안받았는데, 아무래도 유해성 논란이 계속되고 있어서 비싼 비용에도 불구하고 조정하려 합니다. 이 경우 최대한의 단열을 위해서는 어떠한 시공이 필요한가요. 외장은 알루미늄 패널로 생각하고 있습니다. 내벽부터 외벽까지 어떤 순서로 진행이 되어야 최선의 단열이 가능한지, 구체적으로 말씀해주시면 감사하겠습니다. 그리고 목구조의 경우 알루미늄 패널처럼 금속구조로 마감할 경우, 혹시 단열등에 문제는 없는지 궁금합니다. (스터코 마감과 알루미늄 패널 마감의 장단점)
  

Comments

M 관리자 2016.04.24 10:56
안녕하세요..

우선 알루미늄패널 마감이 1층, 2층 공통적 사항인지 명확하지 않기에 답변을 드리기가 어려우나, 일단 두개층 모두 같은 마감재라고 보고 답변을 드리겠습니다.

1) >>> 30년된 조적조에 박을 수 있는 화스너는 없습니다.
마감재에 따라 다릅니다만, 조적조에 알루미늄패널은 맞지 않아 보입니다. 이 패널을 고정하기 위한 방법이 마땅치 않기 때문입니다.
권장드리는 것은 외단열미장마감을 하시되 단열재 면적의 60% 이상 접착몰탈을 발라서 접착하는 방법입니다. 이럴 경우 단열재 두께는 상관없습니다.
다만, 조적조 뿐만 아니라 모든 외단열이 마찬가지겠습니다만, 개구부 주변의 누수차단에 유의하셔야 합니다. 특히 조적조는 그러합니다.

2) >>> 비드법 2종 3호를 추천드립니다.


3) >>> 신축이라면 모르겠으나, 30년 주택의 기초콘크리트에 크랙 등 습기가 올라올 가능성이 있기 때문에, 우선 PE비닐을 까시고, 압출법단열재를 사용하십시요.
두께는 말씀하신 단열재 중 어떤 것을 사용하시더라도 큰 차이는 없습니다.
바닥의 시공순서와 두께는 아래와 같습니다.
콘크리트슬라브(기존) + PE비닐 + 압출법단열재 150mm + 철망메쉬 + 50mm 몰탈(엑스엘파이프) + 실내바닥마감
입니다. 전체두께는 210mm 입니다.

4) >>> 글라스울은 유해하지 않습니다. 이 것이 변경의 사유일 수는 없습니다.
다만, 목구조의 벽체 구성 원리에 대해 이 짧은 글로 대신할 수는 없으므로.. 설계/시공사가 패시브하우스에 대한 경험이 없고, 열습기이동에 대한 지식이 없다면 지금 결정한 것과 같이 셀룰로우즈단열재를 사용하시길 권해드립니다. 비교적 하자가 적기 때문입니다.
외장재로써의 알루미늄패널이 어떻 상세로 시공되느냐에 따라 답은 달라집니다. 그러므로 외장재의 이름만으로 적합성 유무를 판단하는 것은 무리가 있습니다.
이 부분은 오롯히 건축사의 능력에 달려 있는 부분으로 판단됩니다.
다만, 단독주택에 알루미늄패널(어떤 패널인지 모르겠으나...)은 딱히 맞아 보이지는 않습니다. 여름에 과열될 우려도 있구요..
추천드리는 것은
구조체 + OSB + 38mm 수직수터드(통기층) + 6mm CRC보드 + 미장마감(메쉬함침)
입니다.

추가적으로 질문이 있으시면 언제든 글 올려 주십시요.
외부 마감에 대한 상세도와 같이 질문해 주시면 더 나을 듯 싶습니다.

감사합니다.