설계/시공관련 질문

목조주택 외단열 관련 질문 올립니다.

G 김태규 7 3,488 2016.04.21 13:12

안녕하세요.

항상 친절히 답변 주셔서 감사하게 생각하고 있습니다.


다름이 아니오라 목조주택 외단열관련하여 한가지 여쭙고자 합니다.

사정상 1층과 2층의 골조가 다르게 되어 있습니다.

전체적으로 외단열공법으로 진행하려고 합니다

--------------------------------------------------------------------------

1층 콘크리트 - 150미리 네오폴 위 스타코 플렉스마감

2층 목조 - 중단열 및 외부 OSB+타이벡 그리고 동일하게 150미리 네오폴과스타코 플렉스

--------------------------------------------------------------------------

다만 주변에서 통기때문에 문제가 생길 수 있다라고 말씀을 하셔서 고민중에 있습니다.

상기와 같이 목조주택에 타이벡 이후에 바로 네오폴 150미리로 시공하여도 문제가 없을까요..?

염치 불구하고 조언을 부탁드리고자 합니다.


즐거운 하루되시기 바랍니다.


감사합니다.

Comments

M 관리자 2016.04.21 14:29
두가지 입니다.

1. 2층의 경우 중단열을 빼시고, 외부에 외단열만 하시는 것이 더 낫습니다. 이럴 경우 통기는 필요하지 않습니다.
2. 역시 2층의 경우 외부 투습방수지에는 단열재를 접착할 수 없기 때문에, 매우 많은 양의 화스너가 사용되어야 합니다. 또한 이 화스너가 투습방수지를 관통하기에, 이 역시 조심해야할 부분입니다. 그러므로, 목구조의 외단열시에는 그 구성도 중요하지만, 방수 특히 개구부주변의 누수 대책이 철저해야 합니다. 그리고, 길이 50cm 이상의 처마도 꼭 필요하구요..

외부 OSB에 투습방수지없이 단열재를 직접 접착하는 방법이 있습니다. 이 방법이 단열재 고정을 위해서는 더 나은 방법이긴 합니다만, 시공사가 경험이 없으실 터이니 딱히 이 것을 하시라고 말씀드리기가 어렵네요..
G 김태규 2016.04.21 21:48
친절한 답변 감사드립니다. 우연인지는 모르겠지만 모든 부분에 처마가 50센티 이상 나와있습니다.

말씀 해 주신 방법이 가능한지 시공사에 한번 문의 해 보겠습니다.
다시한번 감사드립니다!
G 김태규 2016.04.21 21:52
염치불구 하고 한가지 더 여쭈어 보자면 중단열을 빼는게 더 나은 이유를 알려 주시면 정말 감사하겠습니다.
M 관리자 2016.04.21 23:55
구조체 내부의 온도때문입니다.
중단열이 있다면.. OSB 면의 온도가 곰팡이생성온도까지 내려가거든요..
그런데.. 이 것을 빼면.. 100% 외단열이니까.. 목구조체 내부의 온도는 실내의 온도와 거의 같아지게 되면서.. 습공기에 의한 하자를 예방할 수 있기 때문입니다.
물론 중단열이 있는 것보다 열손실은 더 있겠지만.. 그래도 곰팡이 없는 집이 더 나은 선택입니다.

만약 중단열을 하시고 싶으시다면.. 실내측에 가변형방습지를 기밀층으로 시공하시면 괜찮습니다.
G 김태규 2016.04.22 20:36
많은 공부가 되었습니다. 진심으로 감사드립니다.
M 관리자 2016.04.22 20:41
별말씀을요..
그림까지 그려서 설명드렸어야 하나, 조만간 이를 일반화한 글이 기술자료실에 올라갈 것입니다.
이 것을 자세히 보시면 되실 듯 합니다.
성의없는 글만으로도 잘 이해해 주셔서 감사드립니다.
G 김태규 2016.04.26 23:35
별말씀을요! 아주 쉽게 설명 해 주셔서 저같은 초보자도 쉽게 이해 할 수 있었습니다.
다시한번 감사드립니다^^