리모델링의 단열재 고정

G 쵸무 1 278 06.26 12:26

리모델링 현장을 맡고있는데요 

 

외장마감이 미장벽돌인 오래된 건물입니다.

 

외벽단열보강을 하느라 75mm의 비드법을 붙이는데요

 

화스너로 고정을 하려고하는데 구체까지 도달하려면 화스너길이가 무려 28cm나 필요하더라구요

 

아니면 미장벽돌면을 구체로보고 여기에 단열재를 고정해도되는지 ...

 

현장에서 28cm는 난색을 표해서 고민입니다.

 

경험많으신분들의 고견을 듣고싶습니다.

Comments

M 관리자 06.26 13:33
벽돌쌓기가 건전하다면 벽돌면을 바탕면으로 볼 수 있습니다.
그러나 거의 대부분은 그렇지 못한 상태입니다. 리모델링 후 벽돌벽의 전도 사고가 나는 것도 이런 이유라서요.
기존 벽돌의 강도 증가를 덤으로 챙길 수 있기에, 힘들더라도 300mm 화스너를 사용하시는 것을 권해 드립니다.
혹은 2층 이하이고 도심건물이라면 화스너없이 접착몰탈 만으로도 접착이 가능합니다. 이때 외단열 표면에 벽돌타일 등의 부가적 하중은 없어야 합니다.