23평 학원에 전열교환기 설치 관련한 질문입니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

23평 학원에 전열교환기 설치 관련한 질문입니다.

G 투랑 6 274 06.20 20:23

전열교환기 설치하려 이곳 저곳 알아보다가 우연히 보석같은 곳을 발견하고 글 남깁니다.

질문은 단순합니다. 23평 학원에 350cmh 전열교환기 설치하려 합니다.

용량은 좀 작은데, 창문쪽으로 나가는 배관 지름이 150파이가 한계라서.. 이정도로 타협하려 합니다.

안하는 것보다는 훨씬 낳을 것 같아서요.

도면은 아래와 같은데 강의실에 급기 복도에 배기를 설치하려 합니다.

효율적인 급배기 개수가 궁급합니다.

65파이 크린호스 사용한다고 하시고 복도 배기 3, 강의실 급기는 2, 2, 1 이렇게 5개 하신다는데 배관 용량이 부족하지 않을까 싶어서 여쭙니다.

발로 그린 그림이라 죄송합니다. ㅠㅠ

 

Comments

M 관리자 06.21 09:47
그림 감사합니다.
환기장치는 어디에 설치가 될 예정이신가요?
그리고 각 강의실 당 대략 몇 명 정도가 앉게 되나요?
G 투랑 06.22 10:11
에고 답이 늦었습니다. 강의실은 최대 8 8 6명 합 22명 정도입니다. 설치는창쪽 강의실 천장입니다
G 투랑 06.22 10:18
흡배기 위치입니다.
M 관리자 06.22 10:44
감사합니다.

가. 환기장치는 가급적 복도 천장에 설치되는 것을 권해 드립니다.
이게 소음이 수업을 방해할 확률이 높아서 그렇습니다.

나. 천장형 기기 중에 필터를 교체하려면 아래 뚜껑 전체를 열어야 하는 제품이 대부분입니다. 그러므로 그 기계 크기만큼 점검구를 두어야 하는데, 워낙 커서 쉽지 않을 수 있습니다. 그럴 경우에는 복도 자체를 아예 오픈 천장으로 하거나, 기기 크기 + 알파 만큼 천장을 뚫어 두시는 것이 나을 수 있습니다.

다. 복도에 배기를 한개만 두고, 각 실마다 급기 갯수에 맞추어서 배기디퓨저를 두는 것을 권해 드립니다.
학원에서 사용되는 문이라도 그렇게 밀폐도가 높은 문은 아니겠습니다만.. 인원수에 비해서 풍량이 작기에 각 실 급배기가 나아 보입니다.
G 투랑 06.22 12:11
답변 감사합니다. 많은 도움이 되었습니다
M 관리자 06.22 14:09
감사합니다.