전열교환기 설치하려 이곳 저곳 알아보다가 우연히 보석같은 곳을 발견하고 글 남깁니다.
질문은 단순합니다. 23평 학원에 350cmh 전열교환기 설치하려 합니다.
용량은 좀 작은데, 창문쪽으로 나가는 배관 지름이 150파이가 한계라서.. 이정도로 타협하려 합니다.
안하는 것보다는 훨씬 낳을 것 같아서요.
도면은 아래와 같은데 강의실에 급기 복도에 배기를 설치하려 합니다.
효율적인 급배기 개수가 궁급합니다.
65파이 크린호스 사용한다고 하시고 복도 배기 3, 강의실 급기는 2, 2, 1 이렇게 5개 하신다는데 배관 용량이 부족하지 않을까 싶어서 여쭙니다.
발로 그린 그림이라 죄송합니다. ㅠㅠ
환기장치는 어디에 설치가 될 예정이신가요?
그리고 각 강의실 당 대략 몇 명 정도가 앉게 되나요?
가. 환기장치는 가급적 복도 천장에 설치되는 것을 권해 드립니다.
이게 소음이 수업을 방해할 확률이 높아서 그렇습니다.
나. 천장형 기기 중에 필터를 교체하려면 아래 뚜껑 전체를 열어야 하는 제품이 대부분입니다. 그러므로 그 기계 크기만큼 점검구를 두어야 하는데, 워낙 커서 쉽지 않을 수 있습니다. 그럴 경우에는 복도 자체를 아예 오픈 천장으로 하거나, 기기 크기 + 알파 만큼 천장을 뚫어 두시는 것이 나을 수 있습니다.
다. 복도에 배기를 한개만 두고, 각 실마다 급기 갯수에 맞추어서 배기디퓨저를 두는 것을 권해 드립니다.
학원에서 사용되는 문이라도 그렇게 밀폐도가 높은 문은 아니겠습니다만.. 인원수에 비해서 풍량이 작기에 각 실 급배기가 나아 보입니다.