역전지붕 못할때, 최선의 옥상방수는 어떤것인가요?

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

역전지붕 못할때, 최선의 옥상방수는 어떤것인가요?

1 호잇호잇 9 347 06.18 11:28

역전지붕의 꿈이 멀어졌습니다 T^T

그래서 최대한 문제가 없고 손이 안가게끔 하고 싶은데요.

 

보수보기 편하게 노출방수를 하라고 하시는데, 어떤 방식이 제일 하자가 적을까요?

사람 출입은 못하게 문을 닫아놓을 예정입니다.

  

1.

노출 우레탄도막방수

무근 콘크리트 (2~5%구배)  (*코너부위는 띄우고 쇄석채움)

구체콘크리트

비드법보온판 내단열


2.

SIKALASTIC 590

무근 콘크리트 (1~2%구배)  (*코너부위는 띄우고 쇄석채움)

구체콘크리트

비드법보온판 내단열

 

3.

노출 우레탄도막방수

무근 콘크리트 (2~5%구배) (*코너부위는 띄우고 쇄석채움)

비노출 우레탄도막방수

구체콘크리트 (1%구배타설)

비드법보온판 내단열

 

 

+ 추가로 단열재만이라도 올리고 싶었지만.. 못올려서 내단열을 해야합니다.

혹시 비드법보온판보다 가성비 있는 단열재가 있을까요?

 

Comments

3 재섭 06.18 13:15
방수를 노출로 한다는점에서 따로 드릴 말씀이 없네요, 다 비슷합니다
1 호잇호잇 06.18 15:54
ㅠㅠ 그렇군요...
혹시 3번 경우에는 비노출방수 위에 노출방수를 추가로 하는데, 이또한 큰차이가 없을까요?
3 재섭 06.18 15:58
3번은 주 방수층이 무근과 슬래브 사이의 방수로 봐야할것같고, 이경우는 최상부의 방수는 별로 의미가 없습니다
주 방수층에 문제가 있을때 무근을 깨부수기 너무 힘들어서 하는 보수조치로 선택할만한 사항입니다.
M 관리자 06.18 18:13
재섭님 감사합니다.

가장 권장 하는 차선은
3번으로 하시되, 무근콘크리트 대신에 쇄석으로 채우는 것입니다.
즉 상부부터
쇄석 - 토목용부직포 300g - 시카 590 - 콘크리트 구조체 - 내단열 입니다.
그리고 방수 공사를 한 후에 압출법단열재를 30mm 라도 깔아 주면 더 좋고요.

무근 위에 방수를 하는 것이 좋지 않은 것은... 무근층의 표면 균열을 피하기가 어렵기 때문에 그렇습니다.
1 호잇호잇 06.20 15:21
네 ㅎㅎ 감사합니다.
고민을 했는데.. 일단은 노출방수를 하고서 몇년뒤에 보수볼때 역전지붕으로 바꿔서 시공을 해야겠습니다.

쇄석을 시공한 적이 있는데 조금 잘못된(쇄석이 아닌 잡석, 부직포 없음) 방법이라.. 안좋은 경험을 하셔서 도전을 안하실 것 같아요..
30년정도 물이 안샜다곤 하는데, 혹시나 방수가 깨지면 재시공할때 돌을 다 치워야하니 번거롭다 생각하시는 것 같아요.
역전지붕을 한번 해봐야 설득을 할 수 있을 듯한데, 시작이 어렵네요.
M 관리자 06.20 16:41
그럼 무근콘크리트 없이 노출방수만 하고, 그 위에 인조잔디 등을 깔아서 자외선 차단과 변경의 용이성을 함께 보는 것이 좋을 것 같습니다.
1 호잇호잇 06.20 22:55
네 ㅎㅎ 감사합니다
혹시 야자매트를 두어도 자외선차단효과는 비슷할까요?
M 관리자 06.21 10:03
네 같습니다.
1 호잇호잇 06.21 12:21
네 ㅎㅎ 감사합니다!!^^
Category