질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요.
사진처럼 띄움시공된 1층 발코니의 단열문제로 질문드립니다.
발코니와 기초의 창문위치에 단차를주고 일체타설할 계획이고( 방통으로 높이를 맞추기위해)는 통창을 시공했을때 집안바닥레벨과 발코니쪽 레벨을 맞추는것입니다.
그림판처럼 (노란부분) 단열재위에 창문을 시공할시엔 창의 무게때문에 문제가 생길거같고..
단열재의 일체감도 없는듯해 발코니쪽으로 단열재를 더 빼면 외부쪽 단열재 노출로인해 문제가...
그렇다고 창문아래쪽으로 기초외단열을 모두하고
외부발코니쪽 거푸집을 따로 만들어서 치기엔 모양이 잘 안나올거같아 고민인데요
좋은방법있을까요?
아래 제품을 사용하는 것이 가장 저렴하고 깔끔할 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_07&wr_id=181&sca=%EC%A0%95%EC%96%91SG
올려 주신 사진도 자세히 보시면 캔틸레버 발코니가 위/아래로 나뉘어진 선이 보이실 거여요.
실내 구조 슬라브 보다 외부 슬라브를 더 높게 하지는 않거든요.
그리고 올려 주신 사진에서의 외부 발코니는 양쪽 기둥에 연결되어 지지를 하고 있는 셈이라서요. 완전한 캔틸레버로 보기는 어렵습니다.