해당 레이아웃의 타당성 검토 부탁드립니다!

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

해당 레이아웃의 타당성 검토 부탁드립니다!

1 양총 2 272 06.12 14:03

레이아웃.jpg

 

 

우선 사진은 목구조 평지붕으로 그려본 레이아웃입니다.

 

 실내측의 방습층은 필수적인것으로 알고있지만..

실내 방습층을 적용하지 못하게 될 경우

 

위와 같은 레이아웃에서 어떤 문제점이 발생할 수 있을까요 ??

단열도 중단열로만 끝낸다는 가정입니다!

Comments

3 재섭 06.12 15:03
일반합판과 석고보드 사이에 비닐+테이프로라도 방습층은 만드셔야하지 않나 싶은데,
겨울에 단열과합판사이에 곰팡이발생, 단열성능저하등이 우려되네요
M 관리자 06.12 15:34
지역에 따라 다소 달라서, 지역을 알아야 하지만.. 위의 댓글처럼.. 지금 그대로는 성립되지 않습니다. 그러므로 두가지 방향이어야 하는데요.

가. 단열재의 실내측에 방습층 구성
나. 중단열을 제외하고, 100% 유기질 외단열 구성 (이른바 warm roof 구성)
입니다.

그리고 방습층을 추가하더라도 지금 구성에서 통기층은 50mm 이상 확보하셔야 합니다. (수평 지붕의 최소 통기층 기준)
Category