경량철골주택 단열 관련 문의드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

경량철골주택 단열 관련 문의드립니다.

G 죽도시장 5 130 06.10 23:18

안녕하세요. 경북 포항에서 경량철골구조로 주택 건설하려고 합니다.

업체와 미팅 중에 A 업체는 위 사진가같이 내부, 외부 샌드위치 패널 사이에 공기층으로 놔두고

B 업체는 아래 사진과 같이 샌드위치 패널 사이에 수용성 폼을 시공 후 내부 패널 마감한다고 합니다.

가격이 더 든다고 해도 수용성 폼으로 마감하는 게 나을지

아니면 공기층으로도 충분하다고 생각하시는지 의견을 듣고 싶습니다.

감사합니다.

 

 

RR.png


 

FDE.png

Comments

M 관리자 06.11 09:38
안녕하세요.

그림에서 3mm 방습지라고 표현된 것이 구체적으로 무엇인지 물어봐 주실 수 있으실까요?
G 죽도시장 06.11 18:36
3mm방습지는 안들어간다고합니다.
그림이 예전그림이라네요
열반사단열지에 사이딩 마감만한다고합니다.
M 관리자 06.11 20:32
구성이 결과를 보장하지는 않는 다는 것을 전제로 답변 드리겠습니다.

이런 건식구조에서는 단열 보다는 기밀성능이 현저히 낮은 것이 항상 문제가 됩니다.
그러므로 연질폼을 시공하는 것은 이 기밀성능을 높히는데 분명 도움이 될 수 있습니다.
다만 연질폼을 사용하지 않더라도, 실내측에 시공되는 판넬의 모든 조인트에 기밀테잎을 붙여도 그 결과는 같고 그 비용도 훨씬 저렴합니다. 그저 기밀테잎 시공을 해본 분들이 거의 없다는 것이기에, 그에 따라 결과의 품질을 담보할 수 없다는 것이 실행의 문제입니다.

질문의 범위는 아니지만, 외부 열반사단열재 위에 붙는 콘크리트사이딩이라는 재료가 무엇인지 알 수는 없지만, 열반사단열재와 사이딩 사이에 25mm 이상 두께의 공기층이 있어야 하며, 그 공기층은 통기층으로 작용을 해야 합니다.
다만 이 역시 원래 해 왔던 방식이 그러하지 않는다면, 실제 실행은 쉽지 않을 것입니다.
G 죽도시장 06.11 21:41
기밀성 중요한것을 배워 갑니다. 늦은밤 답변 달아주셔서 감사합니다.
M 관리자 06.12 09:08
감사합니다.
Category