평슬라브 옥상 외단열

G 돼지아빠 1 111 06.10 11:26

안녕하세요.

옥상 평슬라브 외단열을 하고자 하는데 몇 가지 문의 드려볼까 합니다.

 

현재 우레탄 방수가 되어 있고 내단열의 건물입니다.

오래된(25년) 건물인지라 내단열이라고 해봐야 100T정도의 스치로폼이 전부 입니다.

추가로 옥상 외단열을 하고 싶은데 평탄하지 않아 물이 곳곳에 고이곤 합니다.

이 부분을 모두 평탄화 한 다음에 단열재를 시공해야 하는지,

아니면 처음에는 얇은 단열재를 시공하고 이후 두터운 단열재를 덧 시공하면

어느 정도의 꿀렁거림은 잡힌다는 주장이 있는데, 

제 입장은 옥상을 사용하고 싶어서 밟을 때 꿀렁거리지 않았으면 합니다.

그리고 단열재(스치로폼) 사이도 폼으로 모두 채워야 하는지와 

단열재 위에 다시 방수처리를 해서 단열재와 폼 등을 보호해야 하는 지도 

알려 주실 수 있을까요?

수고하세요.

Comments

M 관리자 06.10 11:34
안녕하세요.
모든 내용은 아래 글에 정리되어 있기는 합니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038

물이 고이는 부분은 폴리머몰탈로 메워서 평평하게 한 다음 단열재를 시공하는 것이 맞습니다.
단열재 사이는 폼으로 채우지 않아도 괜찮습니다.
그리고 단열재 위에 다시 방수작업을 (우리나라 기술과 여건으로는) 할 수도 없고, 하지 않아도 괜찮습니다.