샷시 교체 괜찮나요?

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

샷시 교체 괜찮나요?

G 봉주르 7 273 06.05 22:26
협회에 있는 샷시관련 글들을 읽어보고 저희 집에 샷시 교체시 이렇게 적용하는게 괜찮을지 의견을 묻고 싶습니다. 지역은 중부2지역이라고 하는데 중요한지는 모르겠습니다.


베란다 단열안할거면

1.거실발코니 단창22mm 투투

2.거실 분합창 발코니 단창 24~26mm 투명로이+투투 단열간봉  

(로이유리 관련글에서 보통3번으로 나타내는 곳에 로이유리)

3.안방내창 이중창(중창) 24~26mm 투명로이+투투 단열간봉

4.입구확장방(하프창) 발코니 이중창 24~26mm 투명로이+투투 단열간봉

(북향이지만 확장방이라 로이유리)

5.주방 분합창 단창 24~26mm 투투 단열간봉

(북향은 로이유리 성능이 약하다고 들어서 빼보았습니다)

6.주방방 이중창(단창) 24~26mm 투투+투투 단열간봉

7.주방 발코니 단창22mm 투투

이렇게 바꾸면 괜찮을까요? 

 

샷ㅅ시.jpg

추가질문1)그리고 2,5번 분합창은 단창으로 해도 괜찮을지요?

추가2)     5번을 터닝도어로 변경한다고 하면 샷시한쪽을 합판으로 가벽치고 가벽에 단열하면 분합창 단창과 비슷할까요?  

Comments

M 관리자 06.06 20:46
5번과 7번도 로이유리를 사용하는 것이 맞습니다.

2,5번은 이중창을 권장합니다. 다만 5번은 비교적 빈번한 출입을 할 가능성이 높다면 단창으로 하셔도 괜찮을 것 같습니다.

가장 허접한 단열벽은 언제나 가장 높은 성능의 창보다 단열 성능이 좋습니다.
G 봉주르 06.07 09:49
관리자님 감사합니다. 답변주신것 중에 헷갈리는것이 있어서요.
5,7번 에 로이 유리가 들어가야한다고 하셨는데요.
혹시 7번 베란다 쪽이 아니고 6번 방쪽에 로이 하는게 맞는지 확인 차 다시 여쭈어 봅니다.
M 관리자 06.07 10:44
아 네 맞습니다.
제가 잘못 적었습니다. 감사합니다.
G 봉주르 06.07 16:47
^^ 감사합니다.
공부하다가 한가지 더 궁금한것이 생겼습니다. 공기층에 관해서 인데요.
1. 기존 질문들을 찾아본바  '복층 유리 사이에 아르곤 가스를  넣지 않는다면  단창이나 이중창 모두 22mm(5-12-5)까지 최대 효율을 낸다.' 라고 보면 될까요?
2. 그리고 샷시 업체에서(k사) 본인은 단창 이중창 26mm를 기준으로하기 때문에, 샷시 전체 26mm에 단열간봉 아르곤가스 넣은걸로 하자고 합니다.
26mm 기준으로 괜찮을까요?
M 관리자 06.07 17:08
1. 그래도 차이는 있지만 거의 그렇습니다. 엄밀히는 8mm 가스층까지 입니다. 그 뒤부터는 차이가 나기 시작합니다.

2. 제가 잘 이해를 하지 못했습니다.
G 봉주르 06.07 18:57
2번 질문이 부족했습니다.
제가 묻고자 하는바는 "발코니창(1,7) 과 내부창(2,3,4,5,6)으로 나눴을때 (아르곤가스, 단열간봉 모두 있음) 각각 몇 mm가 효율적일까? 입니다."
이유: 샷시 견적을 받았는데 모든창을 26mm로 하고 로이유리, 아르곤가스, 단열간봉 모두 넣었습니다.
전체를 26mm로 할필요가 있나 라는 생각이 있어서요. 발코니 창에는 로이유리 빼야할듯하고요.
M 관리자 06.07 20:49
아마도 유의미한 가격차이가 아닐 것 같습니다. 그러므로 26mm 로 통일하는 것이 좋습니다.
Category