실내 수영장 비노출 우레탄 방수 문의드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

실내 수영장 비노출 우레탄 방수 문의드립니다.

G 그날의구티 1 278 06.02 12:03

안녕하십니까.

관급 실내수영장 리모델링 공사 관련 질문 남깁니다.

 

도면상에 비노출우레탄 3mm + 압출법보온판 65mm +

무근 85mm + 몰탈 40mm + 타일 10mm 로 설계되있습니다.

 

철거해보니 비노출 우레탄 + 25mm 단열재 + 100mm 무근

 + 65mm 몰탈 + 10mm 타일로 시공되어있었습니다.

 

비노출 우레탄 위에 pe필름 깔고 누름 타설하는게 일반적이라고 하는데, 단열재를 굳이 넣어줘야 하는지 모르겠습니다.

설계사에 여쭤보니 몰탈에 설치되는 엑셀배관의 열손실을 줄이기 위해서 설치해야 한다고는 합니다.

 

방수업체에서는 단열재 넣었다가 나중에 하자가 발생할수도 있다고 하고.. 실제로 설계사가 말한것처럼 시공이 가능한지 여쭤봅니다.

 

 

 

Comments

M 관리자 06.02 15:46
단열재는 이미 도면에 있으니..  단열재를 넣고도 하자가 없는 방식을 선택하셔야 할 것 같습니다.
대부분의 하자는 바탕면이 불량하여 단열재를 깔거나 붙이면, 단열재 하부에 빈 공간이 많이 생겨서 그렇습니다.
그러므로 두가지 방식으로 접근할 수 있습니다.

1. 가급적 작은 크기의 단열재를 가급적 얇에 여러겹으로 깔아서, 상부 무근 콘크리트의 하중에 의해 쉽게 눌려 질 수 있도록 설치

2. 도막방수 후에 수평몰탈로 평활도를 잡고 나서 그 위에 단열재를 까는 방법. 다만 이 방법은 도면에 수평몰탈이 없기에 공사비의 이견이 있을 수 있습니다.

그리고 가급적 무근콘크리트에는 메쉬를 넣는 것이 좋습니다.