설계/시공관련 질문

열교환기 용량 산정법과 추천부탁드립니다.

1 아울하우스 3 4,811 2015.10.08 15:51
안녕하세요?
현재 단독주택을 짓고 있습니다.
주거부분의 용적이  약 690m3입니다.
전열교환기를 넣으려고 하는데 셀파와 SSK를 두고 고민중입니다.
 
1. 2-3층인 주택용적 690m3이면 어느 용량의 제품이 적당한가요?
  건물구조상 2층은 거실, 2.5층은 아이방,3층은 서재+안방이며 계단공간이 있습니다. 설계사무소에 문의하여 총 체적을 계산하니 690m3 이라고 합니다.  주로 생활은 밤에만 집에 있고 , 낮에는 거의 없으며 , 집에 있는 밤 12시간중 거실에서 5시간, 안방에서 7시간 지낼 듯 합니다.
안방은 30m3(3.4mx3mx 3m), 서재는 27m3, 아이방은 30m3 거실은 약 200m3 정도 됩니다.
계단이 1층에서 3층까지 열려 있어 전체 체적이 크게 측정된 듯합니다.
사는 공간만 따지면 287m3정도로 봐도 되는지 아니면 계단까지 모두 포함해서 계산해야 하는지 궁금합니다. 두명이 생할합니다.
 
총체적으로 계산하면 690*0.5*1.3= 약 450, 실거주공간만 계산하면 287*0.5*1.3= 187.
어떻 제품을 쓰는 것이 좋을지 의견 주시면  고맙겠습니다.(350 또는 500CMH)
 
 
 
2. 이곳에는 대부분 셀파제품에 대한 경험글이 많은데 SSK 제품은  많이 사용하지 않나요?
  소음이나 벌레 문제등이 있는 것은 여기글을 읽어 알고 있습니다.
  이런 문제는 셀파와 SSK모두 같은 문제점인가요?  
  제품 추천도 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2015.10.08 16:40
안녕하세요..

평면을 봐야 겠습니다만, 2개층에 하나를 설치할 예정이시라면, 덕트 길이에 의한 감압도 고려해야 하므로, 500CMH 내외가 되어야 할 듯 합니다.
제품을 선정할 경우, 아마도 설치하시는 시공사에서 검토가 될 것입니다.

저희 쪽에서 검토한 바로는 셀파와 SSK 의 제품이 가격 차이가 나며, 기타 부가적 제품의 차이도 딱 가격차이만큼 나는 것으로 보고 있습니다. 결정적인 차이라기 보다는.. 소소한 그런 면입니다.
그러므로, 예산에 맞추어서 선택을 하시면 되실 듯 합니다.

감사합니다.
1 아울하우스 2015.10.08 17:19
고맙습니다.
500CMH, 예산에 맞는 회사 제품을 선택하겠습니다.
M 관리자 2015.10.08 17:35
네.. 좋은 결과있으셨면 좋겠습니다.