구주택 리모델링 관련 문의드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

구주택 리모델링 관련 문의드립니다.

G bbfsys 4 231 05.23 11:20

안녕하세요? 항상 감사한 마음으로 방문하고, 문의드립니다^^. 오래된 구 주택을 매입하여 전체 리모델링하려 합니다. 첨부한 사진처럼 1층은 벽돌조+슬라브지붕에 2층은 판넬로 증축한 상태입니다. 지금 저희가 생각하는 공사방법을 보시고 조언과 참고할만한 자료(시공방법등)를 부탁드립니다

1)지붕:기존 지붕에 칼라강판(징크형태)을 덧대고 내부에서 수성연질폼으로 단열.처마는 철거후 재시공

2)외벽:1층,2층 모두 각상없이 바로 100t 스타코부착(기존2층 판넬외벽이 100t)-판넬과 벽돌에 외단열 부착시 주의점과 문제점

3)바닥:1층바닥은 철거없이 기존바닥에 난방배관후 방통 / 2층은 하중때문에 수평몰탈후 냉난방기로 대체

4)2층 난간 : 기존난간은 낮고 노후되어 칼라강판으로 싸고 난간대를 위에 설치예정

5)2층 테라스바닥: 기존 물홈통은 모두 다시 하는데 바닥 방수가 문제입니다.우레탄 도장말고는 없는지...

콕 집어 문의해야하는데 너무 광범위한 질문을 드리는듯 합니다. 각 공정별로 시공할때 참고가 될 자료를 같이 추천(링크)해주시면 많은 도움이 될듯 합니다. 

감사합니다~~~

Comments

M 관리자 05.23 13:16
안녕하세요.
답변의 범위가 너무 넓어서요.

1. 지붕은 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=66295
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=57241
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=52046
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=70001
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=69062
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=65893
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=57809
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=59604

2. 판넬외부, 그리고 벽돌에 외단열을 추가하는 것은 아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=73848
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=72841
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=61510
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=56050
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=56164
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=50731
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=75297
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=75003
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=73596
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74229
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74058
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=65869
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=43722
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=42590
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=29350
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=67029

3. 바닥 단열은 아래 글이 도움이 될 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118

4,5. 위에 이미 링크해 드린 글이지만, 난간과 테라스바닥은 아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=73596
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=67724
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=66065
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=62826
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=58178
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=57999

찬찬히 보시고, 구체적인 질문을 주시면 언제든 답변 드리겠습니다.
G bbfsys 06.13 15:10
안녕하세요~ 언제나 빠르고 정학한 정보를 주셔서 감사합니다^^  좀 더 구체적인 질문을 부탁드립니다. 사진과 같은 샌드위치판넬 지붕에  1)내단열개념으로...내부는 수성연질폼단열100t시공 -> 외부 0.5t 징크 칼라강판을 덮을때 각재로 상을 걸고 덮으면 간격을 300으로 하면 적절할까요?눈 무게나 기타 하중을 받으면 요철현상이 나는건 아닐까 싶습니다.  2)외단열개념으로 기존 지붕에 징크형100t샌드위치판넬을 추가로 덮을때, 각재시공 후 덮어야할지  문의드립니다.(지붕하중은 문제없다는 전제에)    2가지 방법중 어느게 단열면, 금액면으로 효과적인지 부탁드립니다.  현재 지붕판넬은 150t정도 되 보입니다.
G bbfsyts 06.13 15:15
아, 1번과2번의 방법에 기존 지붕위 투습방수지나 비닐같은 방수재를 시공하고 덮어야할지도 문의드립니다. 감사합니다~~^^
M 관리자 06.13 17:06
1. 강판을 대기 전에 합판을 대기 때문에, 합판을 고정할 수 있는 간격이면 됩니다. 900mm 합판이면 450mm 간격, 1200mm 합판이면 400mm 간격입니다.

2. 각재 없이 덮습니다. 다만 징크형 판넬이라는 것이 마감재 일체형 샌드위치 판넬이라면 사용하지 않는 것이 올바른 방법입니다.
위에 링크해 드린 글에 내용이 있습니다.
Category