답변 너무 감사드립니다
시간이 지났지만 추가 질문 드려봅니다
정리를 하면
1일차 : 화장실철거(최대한 타일만 철거하고 기존 액방층은 존치) - 좋지 않은 바탕면 정리를 위해 초속경 몰탈 시공(아덱스 a45 사용하고자합니다) - (3시간후)프라이머 - 도막방수(마페이 에코디펜스 사용하고자 합니다)
2일차 : (방수후 12시간 경과) 타일 시공
이렇게 정리를 해보았는데, 각 공정별 사용 제품들은 적절한 것인지, 또 공정사이 시간은 충분한 것일까요?
각 제품 제조사 시방서?를 찾아보니 시간은 가능한것 처럼 보이긴 하는데 인터넷에 너무 많은 다른 의견의 정보들로 확신이 들지 않아서 여쭈어봅니다ㅠ
관리자님
공사 진행중에 변수가 생겨서 급하게 다시 문의드리게 되었습니다.
원래 계획은 위와 같이 진행하고자 했으나, 화장실 바닥 철거를 해보니 사진처럼 난방배관이 나타났습니다
아마 슬라브-방수-난방배관-방통?-타일 이렇게 시공 되어있는듯 한데.. 이렇게 되면 도막방수를 어떻게 해야할지 난감한 상황입니다.
기존 방수층에 하려면 난방배관을 들어내야 하는데 계획 일정에 없던지라... 난방배관을 몰탈 초속경으로 덮고 그 위에 도막방수를 진행해도 되는걸까요? ㅠ
초속경 몰탈로 면정리중 미장하시는분이 난방배관을 찍어서 누수가 생겼습니다... 너무 맨붕인데..이 상황에서 어떻게 해야할까요... 부분 보수가 가능할지, 전체 철거후 재사공 해야하는지.. 작업 해놓은걸 보면 보이는 누수 말고도 다른부분이 손상됐을까봐 걱정도 되네요.. 너무 심난하여 새벽에 문의 올립니다..
아 위에 했던 질문과 같은 내용이네요..죄송합니다
여쭙고싶은건 공사를 하다보니 자재부족, 파손사고로 난방배관 바로 위 20mm이상 두께가 확보되지 못했는데 이게 꼭 난방배관 바로 위 두께 확보후 도막방수를 해야하는지, 도막방수 이후 타일구배로 몰탈시공하는 두께로 확보해도 되는건지 궁금합니다
감사합니다..
어찌어찌 누수 공사를 하긴했는데 제대로 잡혔는지..모르겠지만 우선 후속작업을 진행하려고 합니다..너무 지치기도 했고..
철거시 일부 벽면이 엘레베이터에 면하는 공용부여서 그런지 단열재 위에 타일이 붙어있어서 해당 면은 덧방을 진행하려고 합니다
이때 에코디펜스로 타일면에 도막방수를 하는게 의미가 있을까요? 코너부위는 마페밴드로 보강할 예정입니다
당연히 해도 되나, 최소한 바탕면이 깨끗하게 정리는 되어야 합니다.
심하게 울퉁불퉁하면 방수가 되지 않습니다.
그렇다면 철거후 바탕면이 심하게 좋지 않은경우 최소한의 시간으로 면을 정리할 수 있는 방법이 있을까요?
그렇다면 면정리후 도막방수까지 필요한 시간도 궁금합니다ㅠ
시간이 지났지만 추가 질문 드려봅니다
정리를 하면
1일차 : 화장실철거(최대한 타일만 철거하고 기존 액방층은 존치) - 좋지 않은 바탕면 정리를 위해 초속경 몰탈 시공(아덱스 a45 사용하고자합니다) - (3시간후)프라이머 - 도막방수(마페이 에코디펜스 사용하고자 합니다)
2일차 : (방수후 12시간 경과) 타일 시공
이렇게 정리를 해보았는데, 각 공정별 사용 제품들은 적절한 것인지, 또 공정사이 시간은 충분한 것일까요?
각 제품 제조사 시방서?를 찾아보니 시간은 가능한것 처럼 보이긴 하는데 인터넷에 너무 많은 다른 의견의 정보들로 확신이 들지 않아서 여쭈어봅니다ㅠ
뒤늦게 댓글을 달아서 보실지 모르겠지만 우선 댓글로 질의후 새글 작성해보겠습니다
자재도 괜찮습니다.
다만, 바탕면 청소 후에 잘 짠 물걸레로 표면의 먼지를 제거해 주셔야 합니다.
잘 마무리해보겠습니다
공사 진행중에 변수가 생겨서 급하게 다시 문의드리게 되었습니다.
원래 계획은 위와 같이 진행하고자 했으나, 화장실 바닥 철거를 해보니 사진처럼 난방배관이 나타났습니다
아마 슬라브-방수-난방배관-방통?-타일 이렇게 시공 되어있는듯 한데.. 이렇게 되면 도막방수를 어떻게 해야할지 난감한 상황입니다.
기존 방수층에 하려면 난방배관을 들어내야 하는데 계획 일정에 없던지라... 난방배관을 몰탈 초속경으로 덮고 그 위에 도막방수를 진행해도 되는걸까요? ㅠ
난방배관을 덮는 초속경몰탈의 최소 필요 두께가 있을까요?
배관이 보이지 않게 최소한으로 덮은 후 도막방수, 이후 타일 작업하면서 몰탈구배를 잡으면서 두께가 확보되도 괜찮은 것일지요?
보수면적이 커져서 초속경몰탈이 많이 필요하게 되었는데 아덱스는 비싸서 시카 초속경 제품 사용하려고합니다. 이제품도 가능할지요? 제품페이지 사용처에 화장실 보수내용은 안보이네요..
다만, 잇는 구간은 직선이어야 합니다. 곡선에서 이으면 다시 누수가 될 확률이 매우 높습니다.
급한마음에 새글을 올렸는데 그건 지우겠습니다
추가로 질문드릴 사항이 난방배관 위에 두께 아주 살짝만 덮어서 면만 만들었는데 해당 면에 도막방수를 해도 괜찮을까요?
추후 타일 시공시 몰탈구배 잡을때 두께를 확보해도 괜찮을지요?
여쭙고싶은건 공사를 하다보니 자재부족, 파손사고로 난방배관 바로 위 20mm이상 두께가 확보되지 못했는데 이게 꼭 난방배관 바로 위 두께 확보후 도막방수를 해야하는지, 도막방수 이후 타일구배로 몰탈시공하는 두께로 확보해도 되는건지 궁금합니다
그 보다 더 작은 두께여야 한다면 수평몰탈로 하셔야 합니다. 수평몰탈은 5mm 까지도 가능합니다.
양생기간의 문제로 초속경몰탈을 사용하였는데요..
수평몰탈 양생기간은 얼마인지, 또 난방배관에 두께 미확보로 도막방수를 하게된다면 어떤 문제가 방생하는지 궁금합니다...!
일반 몰탈은 얇아지면 균열이 생기기에 그렇습니다.
어찌어찌 누수 공사를 하긴했는데 제대로 잡혔는지..모르겠지만 우선 후속작업을 진행하려고 합니다..너무 지치기도 했고..
철거시 일부 벽면이 엘레베이터에 면하는 공용부여서 그런지 단열재 위에 타일이 붙어있어서 해당 면은 덧방을 진행하려고 합니다
이때 에코디펜스로 타일면에 도막방수를 하는게 의미가 있을까요? 코너부위는 마페밴드로 보강할 예정입니다