전열교환기 환기배치도 문의

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

전열교환기 환기배치도 문의

1 두사원 9 355 05.12 21:33

안녕하세요, 이번에 리모델링하며 ssk 전열교환기를 기기만 구입해 설치하려 준비중입니다!

 

 26평형 단독주택인데요, 노란색 별로 표시된 부분에 기기를 설치하고 

빨간선은 배기 파란선은 급기로 표기했습니다.

 

외부 급기와 배기는 2m이상 떨어뜨려놓았고, 

방2군데와 거실, 주방에는 각각 급/배기 관을 보내고 

욕실에는 급기만 보내려 합니다.

창이 없는 욕실이라 급기를 넣고 환풍기를 1개 혹은 2개 설치할까 하는데요,

습기때문에 걱정되어 배기를 제외했는데, 배기를 넣어도 관계없을까요? 

 

협회에 직접 시공하신분들이 올려주신 사례 덕분에 자재 구매하는데도 많은 도움을 받았습니다.

다만 자재중에 한가지 궁금한게 있어서요,

 흡음 플렉서블 덕트인데요, 본체에서 분배기까지는 이 덕트를 사용하신것 같더라구요,

소음관련해서 대비하시려고 하는걸까요? ssk 제품 사용하신 분들 소음관련해서는 어떤지 궁금하네요!

 

감사합니다 :) 

Comments

M 관리자 05.12 22:09
실내 방문이 기밀한 것이 아니라면.. 방마다 급배기를 하나씩 넣으실 필요는 없습니다.
외부 쪽에 배기, 방쪽에 급기를 하시면 되세요.  공기는 쉽게 확산이 되거든요.

기기부터 분배기까지는 흡음배관이 필요합니다.
1 두사원 05.12 22:28
빠른 답변 감사합니다!
외부쪽 배기 방쪽 급기라는 말씀은, 방문 기준으로 안쪽으로 급기를 넣고 방문 가까이 바깥?에서 배기를 두면 된다는 것일까요? 그럼 전체적으로 급기는 방과 주방 거실에 모두가고 배기를 거실에만 두어도 공기 확산에 의해 자연스러운 순환이 될까요?
화장실은 급기만 넣어도 환풍기가 있으니(창이없음) 환기에 충분할까요?
M 관리자 05.12 22:35
아래 다른 분의 질문을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=78354

"충분"이라는 단어의 정의가 필요하긴 합니다만, 대개의 경우 무리는 없습니다.
1 두사원 05.12 23:01
문을 사이에두고 문안쪽 방으로 급기/ 문 밖에서 배기로 이해했습니다!
욕실에 대한 부분은 다른 분 질문을 살펴봐도 나오지 않는데요, 이 부분은 혹시 어떻게 하면 좋을까요?
M 관리자 05.12 23:35
욕실은 급기도 배기도 없이 그저 환풍기만 두시면 무리가 없습니다.
1 비움 05.14 22:12
관리자님 기밀하지 않은 문이라면 바닥과 문 사이 또는 문틈에 수치상 어느정도 이상의 이격이 있어야 할까요?
M 관리자 05.14 23:01
딱히 그렇게 민감하지 않습니다. 매우 저속의 공기 흐름이라서요.
1 비움 05.21 20:26
이 댓글을 이제 봤네요 감사합니다.
M 관리자 05.21 21:01
감사합니다.
Category