단열제두께

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

단열제두께

G 동그리 15 233 04.16 12:49

작은방확장방 단열하려고합니다

반창샤시하부벽과 왼쪽벽면은 외벽이라 아이소핑크 100t하려고하는데 오른쪽벽 (주방베란다)준외벽은 50t 와 30t어떤걸 해야하나요?

Comments

M 관리자 04.16 20:22
아파트, 빌라, 단독 등등.. 건물의 유형을 알려 주세요.
지역을 알려 주세요.
기존 단열재 유무와 새로운 단열이 어떻게 만나는 것인지, 아니면 다 철거하고 새로 단열을 할 것인지도 알려 주세요.
G 동그리 04.17 15:01
경기도 구리시입니다 아파트이고 기존단열이없어서 단열공사하려고합니다
샤시교체하면서 확장부분 천장까지 하려고하는덕 아이소핑크 두께를 ㅇㆍㄱ떻게 해야할지요?
G 동그리 04.17 15:03
확장은되어있는데 너무추워서 다시 재단열하는거예요 양옆은 단열이 하나도 안되어있어요 샤시밑에만되어있는데 다뜯고 샤시교체할께예요
M 관리자 04.17 19:10
외부와 면한 벽은 압출법단열재 최소 100, 권장 150mm
윗집이 확장을 하지 않았다면 외벽과 동일하고, 확장을 했다면 30mm 이상이면 괜찮습니다.
G 동그리 04.18 00:32
위집아래집확장되어있구요
20넘은 구축입니다
사진한번만봐주세요
노랑부분은 외벽이라 아이소100t하고 초록부분은 30t만 해도 된다는건가요? 50t가 더 따뜻하나요?주황부분에붙박이예정이라서 결로 문제때문에 욕실벽쪽단열해야겠죠? 안해도 된다면 안하려구요~ 30t는 단열효과는없고 결로방지용이라고하는데 맞나요? 30t와.50t 전문가님 도와주세요
M 관리자 04.18 11:16
발코니 왼쪽의 녹색선은 발코니의 다른 외벽과 같은 두께여야 합니다.
화장실과 면한 벽은 단열을 하지 않아도 괜찮습니다.
다만 아래 그림의 점선 부분은 최소 30mm 단열이 되어야 합니다. (길이 1미터)
M 관리자 04.18 11:25
그리고 아래 글을 보시면 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76780
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76771
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76236
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=75747
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74637
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74333
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74026
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=73932
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=72129
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=71200
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=67467

--------------
단열의 원칙은 아래와 같습니다.
30mm : 결로를 막기 위한 최소한의 두께
80mm : 단열재가 있다는 것을 느끼는 최소 두께
120mm : 단열을 했다는 것을 느끼는 최소 두께
150mm : (사람마다 편차가 있지만) 만족을 할 수 있는 최소 두께
G 동그리 04.18 18:31
선생님이 말씀하신거처럼 왼쪽 초록색 선벽은  다른외벽(노란선)괴 같은두께로 하라고 하시는데 그쪽벽은 외벽이아니여도 100t 해야하는건가요? 주방베란다벽이라 30t만 해도 되지않을까요?
G 동그리 04.19 21:34
선생님 이거 한번만 답변부탁드릴께요~
M 관리자 04.19 23:20
댓글 주신 것을 놓쳤습니다. 죄송합니다.

--------------------
올려 주신 그림에는 발코니로 되어 있고, 발코니라면 외기와 같기에 그리 답변을 드렸었습니다.
댓글에 주신 것 처럼.. 그 쪽이 확장이 되어 있어서 주방이라면 30mm만 해도 괜찮습니다.
3 psj1 04.20 05:04
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462&page=5
협회 자료실 내용입니다. 참고하시면 좋을겁니다.
G 동그리 04.20 09:55
이해가안되서 다시문의드립니다
왼쪽초록선은 주방발코니이구요 주방은 확장이 안되어있어요
그럼 몇t해야하나요?
선생님은 주방확장했을때 30t 이야기하신건가요?
M 관리자 04.20 10:09
네 그렇습니다.
확장이 안되어 있다면 외벽과 같아야 합니다.
G 동그리 04.20 10:46
ㅜ 한가지만더 여쭈어봅니다
그럼 100t하라고하시는데 양옆을  100t하면 방이좁아져서 ㅜ
30t는 별효과없을까요?
M 관리자 04.20 12:28
네 말씀 드린 바와 같이 의미없습니다.
Category