질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
작은방확장방 단열하려고합니다
반창샤시하부벽과 왼쪽벽면은 외벽이라 아이소핑크 100t하려고하는데 오른쪽벽 (주방베란다)준외벽은 50t 와 30t어떤걸 해야하나요?
지역을 알려 주세요.
기존 단열재 유무와 새로운 단열이 어떻게 만나는 것인지, 아니면 다 철거하고 새로 단열을 할 것인지도 알려 주세요.
샤시교체하면서 확장부분 천장까지 하려고하는덕 아이소핑크 두께를 ㅇㆍㄱ떻게 해야할지요?
윗집이 확장을 하지 않았다면 외벽과 동일하고, 확장을 했다면 30mm 이상이면 괜찮습니다.
20넘은 구축입니다
사진한번만봐주세요
노랑부분은 외벽이라 아이소100t하고 초록부분은 30t만 해도 된다는건가요? 50t가 더 따뜻하나요?주황부분에붙박이예정이라서 결로 문제때문에 욕실벽쪽단열해야겠죠? 안해도 된다면 안하려구요~ 30t는 단열효과는없고 결로방지용이라고하는데 맞나요? 30t와.50t 전문가님 도와주세요
화장실과 면한 벽은 단열을 하지 않아도 괜찮습니다.
다만 아래 그림의 점선 부분은 최소 30mm 단열이 되어야 합니다. (길이 1미터)
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76780
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76771
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76236
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=75747
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74637
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74333
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74026
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=73932
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=72129
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=71200
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=67467
--------------
단열의 원칙은 아래와 같습니다.
30mm : 결로를 막기 위한 최소한의 두께
80mm : 단열재가 있다는 것을 느끼는 최소 두께
120mm : 단열을 했다는 것을 느끼는 최소 두께
150mm : (사람마다 편차가 있지만) 만족을 할 수 있는 최소 두께
--------------------
올려 주신 그림에는 발코니로 되어 있고, 발코니라면 외기와 같기에 그리 답변을 드렸었습니다.
댓글에 주신 것 처럼.. 그 쪽이 확장이 되어 있어서 주방이라면 30mm만 해도 괜찮습니다.
협회 자료실 내용입니다. 참고하시면 좋을겁니다.
왼쪽초록선은 주방발코니이구요 주방은 확장이 안되어있어요
그럼 몇t해야하나요?
선생님은 주방확장했을때 30t 이야기하신건가요?
확장이 안되어 있다면 외벽과 같아야 합니다.
그럼 100t하라고하시는데 양옆을 100t하면 방이좁아져서 ㅜ
30t는 별효과없을까요?