질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
1. 기초 레미콘 타설 후, 기초 전체에 동일하게 150티 단열재를 깔려고 합니다. 철근 구조체로 턱을 만든 부분에 기역자로 단열재를 둘러야 할까요? (버림 위에 단열재가 없어서요...)
2. 150티 단열재를 깔 경우 교차 시공이 나을까요?
3. 벽체 하단 부위에도 단열재가 없는 상황입니다. 벽을 제외한 기초는 단열재가 있고, 벽 하단에는 단열재가 없어서 결로가 생길까 걱정입니다.. 해결 방법이 있을까요?
4. 가) 단열재를 위에 엑셀파이프를 고정하고, 그 위에 와이어 메시를 깔고(엑셀파이프가 들뜨지 않게 유핀으로 한 번 더 고정을 하기 위함), 비닐을 깔고 바로 방통을 치는 방법
나) 단열재 위에 비닐을 깔고 기포콘크리트를 3센치 치고, 엑셀 파이프를 깔고 방통 치는 방법
가와 나 방법 어느 방법이 나을까요? 비용부분 차이가 많이 날까요?
5. 화장실과 세탁실은 기초 레미콘 타설 후에, 단열재를 깔고, 그 위에 비닐을 덮고, 수평몰탈을 치고, 방수 작업을 하고, 타일을 까는 순서로 해도 될까요?
2. 교차 보다는 한 장을 깔되, 구조체 표면의 평활도가 좋지 않기 때문에.. 들뜬 부위가 없도록 하는 것이 더 나은 결과를 보장 받을 수 있습니다. 그러므로 단열재를 공기총화스너로 바닥에 고정을 하던가, 기포콘크리트 등을 타설하면 표면을 정리해야 합니다.
3. 없습니다.
4. 둘 다 잘못된 방법입니다. 아래 글을 보시면 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118
5. 화장실의 방수 방식에 대해서는 아래 글이 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74253
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=68465
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=67488
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=66737
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=62661
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=53310
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=40226
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=73447
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=70854
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=70457
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=68290
(문턱의 기역자 부분에 을 단열재 두르게 되면 단열재가 만나는 모서리 부분이 약할 것 같습니다. )
4번 가)와 나)처럼 시공할 경우 어떤 문제가 있습니까?
5번 작업하면 생기는 문제는 뭔가요?
링크 자료도 감사한데 해석을 잘못 할 수 있어서 재문의 드립니다.
4, 5번은 링크의 글을 먼저 보시고 2차 질문을 주시면 감사하겠습니다.