2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
1.0B 벽돌쌓기로 화단 옹벽을 대체하기
G 시나공 (218.♡.96.199)
9
288
01.23 10:25
안녕하세요
아래 보시면 3개의 레벨이 있습니다.
원래 A의 레벨은 없었구요. 본 계획시 굴토하여 새로운 레벨입니다. 원래는 B, C 레벨만 있었구요.
B,C 사이에는 옹벽이 있구요. 옹벽 주변은 화단을 만들고 A,B 사이에는 1.0B 벽돌쌓기로 처리하려고 하는데 괜찮을지 여쭤봅니다.!
*건축시방서상 벽돌쌓기로는 2.5m 토압을 견딜수 있는것으로 확인하여..
그림이 올라 오지 않은 것 같습니다.
실제로 있다면 너무 오래된 기준으로 보입니다. 지금은 유효하지 않습니다.
다만 높이가 1.2미터로 낮기도 하고, 여러가지 이유로 벽돌쌓기 옹벽이어야 한다면..
아래 세가지만 지켜 주시면 가능해 보입니다.
1. D10 두줄 이상이 들어가는 폭 250, 깊이 150mm 의 사각형 콘크리트 기초가 있을 것
2. 벽돌쌓기와 흙이 만나는 사이는 폭 200mm 의 쇄석채움을 하고, 옹벽 하단에 1.5미터 간격으로 50A 파이프를 넣어서 배수가 될 수 있도록 하되, 흙과 쇄석 사이는 부직포를 넣을 것
3. 옹벽 길이 1.5 미터 마다 벽돌을 (흙방향으로) T 자로 쌓되, 돌출 길이는 300mm 로 할 것
궁금하신 것은 언제든 댓글 주세요.