설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

경량벽체 대리석 시공문의

G 무한무식 2 64 01.17 04:03

아파트의 아트월이나, 일반 인테리어시 벽면에 대리석 시공을 많이하게 되는데요.

현재는 대부분 에폭시본드를 사용하거나,  에폭시+실리콘 조합으로 부착하는게 대부분입니다.

 

실내 경량벽체의 경우)

보통 바탕으로 합판을 취부하고, 대리석을 에폭시로 부착하는데,

합판이 수축팽창이 석고보드류보다 심한지 탈락하는 때를 종종 보게됩니다.

(물론 2~3년내에 잘 그러지는 않지만)....

 

그래서인지 가끔 도면을 받아보면 합판 대신

["파이버보드 or CRC보드" + 메탈라스]를 보강하고,  대리석을 붙이라는 도면을 보게되는데요...

과연 효과가 있을까요? 일부 신축현장에서는 "합판의 수축팽창" 때문인지 고강도 석고보드류를 바탕면으로 사용한다고 들은 적이 있습니다.(벽면이 콘크리트나 시멘트가 아닌 경우)

 

경량벽체에 대형타일이나 대리석을 설치할때 전도방지에 좋은 방법이 없을까요?

콘크리트라면 벽체에 칼블럭 박고 긴결선이라도 연결하고 싶은데.....

 

관련 서적을 찾아보니 옛날 습식공법처럴 찬넬에 긴결선 연결하고, 대리석에 구멍 뚫어서 보강 고정한건 있더라구요. 근데 넘 번거러워서.....

 

대리석 부착시 전도방지 방법을 알고 계시면 조언 부탁드립니다.

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 01.17 15:22
합판에서의 하자는 대부분 합판의 강도 때문입니다.
천연석을 접착하고 할 때의 몇 가지 원칙은 아래와 같습니다.

1. 구조용 합판 사용 (OSB, 동화마루의 SSB 등)
두께 : 18T 또는 11T 두겹으로 본드 접착
천연석 두께가 40mm 를 넘을 경우 24T

2. 만약 별도의 보강철물을 사용하지 않는다면 합판용 프라이머 도포 후 건조
3. 본드는 에폭시 또는 접착용 폴리우레탄 사용 가능, 단 시멘트계 타일본드 불가능
G 유현제 04:32
답변 너무 감사합니다.