설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

환기구 배관 조언을 구합니다

1 건린이입니다 4 79 01.09 01:53

배기구문의.png

빈 상가건물을 직영공사하여 고시원으로 바꾸고 있습니다. (4층)

 

현재 확정된 도면인데 화장실 환풍기 배관설비를 어떤식으로 해야할지 모르겠습니다.

빨간색으로 칠해진 벽체는 코어작업이 불가능하여 배관을 뺄 수 없습니다.(창문 or 보에 걸림)

 

100파이 스파이럴을 활용하여 초록색으로 표시된것처럼 묶어서 내보내는게 가능할까요?

중정압 환풍기의 힘만으로 습기배출이 가능한지 궁금합니다.

Comments

1 라온이 01.09 16:34
가능은 하나 효과는 장담 못합니다.
두개씩 묶어서 빼시면서 주관을 125파이. 환풍기는100파이로 설정하는게 나아보입니다.
M 관리자 01.09 22:07
라온이님 감사합니다.

-------
위의 댓글을 참고하시고...
가장 권장되는 것은 복도를 통해서 각각의 화장실이 따로 배출되는 방식입니다. 지금 처럼 묶으면 각 화장실의 소리와 냄새가 다른 화장실로 넘어갈 수 있기 때문입니다.
1 건린이입니다 01:23
@관리자

답변해주셔서 감사합니다.
습기를 복도로 배출하라는 뜻이 아니라 복도에 주관을 배치하고 가지배관을 연결하라는 말씀이신거죠?

오른쪽부분처럼 일직선으로 지나가는게 아니라
M 관리자 09:26
네 그렇습니다.
그리고 각 화장실 휀에 전동 댐퍼는 꼭 설치해야 하고요.