윈도우썸에서의 프레임 열관류율 질문

G 나부랭이 9 139 2024.12.30 14:22

안녕하세요. 건축환경을 연구하고 있는 석사과정 학생입니다.

 

실험을 위해 태양광 모듈 커튼월을 제작해야 하는데, 열관류율을 맞추는 과정에서 어려움을 겪고 있습니다.


유리 두께는 단열 프레임 간격 내에 들어가야 하고, 간봉은 짝수 치수로만 제작이 가능하여, 가능한 경우의 수를 모두 고려했음에도 불구하고 열관류율 1.5 이하를 맞추는 데 어려움이 있습니다.

 

현재 윈도우썸(Window) 프로그램을 사용하여 열관류율을 확인하고 있는데,
혹시 "List 1번 단열 알루미늄 프레임"의 열관류율이 5.68이 맞는지 알 수 있을까요?


프레임 자체의 열관류율에 대한 정보를 아무리 검색해도 확인하기 어려워 이렇게 문의드립니다.

스크린샷 2024-12-30 142012.png

감사합니다.

Comments

M 관리자 2024.12.30 14:46
안녕하세요.
질문하신.. ""List 1번 단열 알루미늄 프레임"의 열관류율이 5.68이 맞는지"가 어떤 의미인지 인지를 잘 하지 못했습니다.
올려 주신 정보에는 그 숫자로 되어 있어서 그렇습니다.
G 나부랭이 2024.12.30 14:55
답변 감사합니다 관리자님

제가 한 질문의 의도는 현재 단열 기준을 만족하기 위해서는 창호의 열관류율을 1.5 W/m²·K 이하로 맞추어야 하는데, 이를 위해 프레임의 열관류율 성능을 변경해야 한다는 점을 염두에 두고 한 것입니다.

윈도우썸에서 제공된 데이터에서는 알루미늄 단열바 프레임의 열관류율이 5.680 W/m²·K로 표기되어 있는데, 실제로 사용하는 알루미늄 단열바 프레임의 열관류율은 이 값보다 낮은지, 일반적으로 어느 정도의 성능이 나오는지 궁금해서 질문을 드린 것입니다.
M 관리자 2024.12.30 15:17
일반적으로 불리우는 '단열바'로 볼 때, 다소 높긴 하나, 엄한 숫자는 아닙니다.
다만 최근 프레임은 이 보다 현저히 낮은 열관류율의 프레임이 있으며, 대개의 경우 2W/m2K 이하입니다.
G 나부랭이 2024.12.30 15:42
답변 감사합니다. 협회 자료실에 프레임 열관류율 추정 프로그램이 있었네요. 덕분에 빠른 이해가 가능했습니다. 감사합니다!
M 관리자 2024.12.30 21:04
감사합니다.
G 나부랭이 01.02 17:42
혹시 G to G Module 11mm(강화유리) + Ar 12mm + Low-E glass 5mm(강화유리)로 구성 시 열팽창계수가 달라 모듈이 깨지는 현상이 발생하기도 하나요? 된다는 업체도 있고 안된다는 업체도 있어 헷갈려 질문 드립니다..
M 관리자 01.02 17:59
강화유리라서 파손의 우려는 거의 없습니다. 즉 파손이 일반적인 조합은 아닙니다.
G 나부랭이 01.02 22:21
답변 감사드립니다!
M 관리자 01.03 16:26
감사합니다.