설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

매우 일반적이지 않은 벽체에서 누수위험 해결방안

2 재섭 4 155 2024.12.27 10:18

대충 표현한 평면과 단면 첨부합니다

 

토목 구조물(주황색)이 건축구조물을 관통해야 하는 상황인데요....

이런경우에 벽면에 누수가 발생할꺼 같은데, 어떤게 적절한 해결책일까요?

 

단면그림 처럼(투습방수지 이어 붙임) 하면 대충 해결될까요? 

건축구조는 철골인상태로 벽면이 경량철골입니다.

의견 여쭙니다

 

그리고 해피뉴이어입니다~

Comments

M 관리자 2024.12.27 10:45
안녕하세요.
해결방법이라기 보다는.. 투습방수지와 철골 사이에 접용 실란트가 포함된 방수테잎을 붙여 준다면, 할 수 있는 최선의 방법으로 보입니다.
2 재섭 2024.12.27 11:19
그정도가 최선이긴 하겠네요
콘크리트(토목구조)접착용 방수테이프를 사용하라는 말씀이시죠?

추가적인 궁금증이 하나 더 생기는데, 토목구조물(콘크리트)의 매스가 매우 큰데(1500x1500)
단열재 보강으로 결로 방지하려면 아파트에 하듯이 30mm짜리 1m 보강하는거로 괜찮을런지요?
워낙에 두꺼운애라 아파트에하는 문법을 적용해도 되는건가 싶어서요
M 관리자 2024.12.27 11:24
방수테잎은.. 네 그렇습니다.
결로방지는.. 대략 50mm 두께로, 2.5미터 정도 필요해 보입니다.
2 재섭 2024.12.27 11:28
의견 감사합니다!