2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
이중배관을 위해 샤워실에 50mm 배관 2개를 그림1과 같이 본배관과 이중배관 설치했습니다. 콘크리트 양생 후 파란색과 같이 이중 배관쪽으로 구배를 주었습니다.
질문 1. 샤워실 시공 시 그림2와 같이 이중배관을 기초면에 맞춰 자르고 유가를 설치해야 하는데 어떤 것을 사용해야 하며 시공 시 주의할 점은 무엇인가요?
질문 2. 이중배관 유가 설치 후 단열재를 시공해야 하는데 그림 1과 2의 파란색이 빈공간으로 남게 됩니다. 추후 사모래와 타일을 시공할 것인데 이때 빈공간으로 인해 침하가 생길까 염려됩니다. 빈공간 처리를 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
감사합니다.
주로 스텐레스스텐 메쉬 망을 깔고, 그 위에 부직포를 덮는 것으로 마무리를 합니다.
2. 단열재를 가급적 작게 잘라서 덮는 것이 요령입니다. 그러면 하부 틈새를 최소화 할 수 있습니다.
감사합니다.
단열재를 잘라서 덮을 때 본드 같은 것으로 고정을 하여야 하나요? 혹시 우레탄폼으로 하는 것은 어떤가요?
조언 부탁드립니다. 감사합니다.