옥상 공명음~난간대 시공관련

G 시골쥐 1 136 2024.12.24 14:44

Resized_Resized_20241223_160207_1734937398783(1)_173501743264.jpeg

 

탑층 바로 아래 세대입니다. ex) 22/23층

 

강풍 시 철 흔들리는 소리 + 공명음이 세대내로 전하여져, 

사이트 내 검색해본 바, 난간대 소음 또는 환기구 소음 의심되어

일단 난간대 고정 시공 받았습니다.

 

1차 난간살 케이블타이 작업

2차 바닥 앙카+와이어 고정 작업

3차 난간 틈새 실리콘 작업

 

1차 작업 후 철 흔들리는 소리가 50%이상 줄어들어서 효과가 있나싶었는데,

2+3차 작업 후에 현재까지 흔들리는 소리는 안들리는 대신, 안들리던 이상한 작은 웅웅거리는 고음쪽에 가까운 공명음이 구조체를 타고 들리는 거 같습니다. 소리가 들릴때 창문을 열면 안들리고, 창문 닫은 채 귀 기울이면 들리고,, 혹시 이 소리가 앙카를 타고 들리는 소음일 가능성이 있을까요??

 

앙카 박을때 바로 윗집에서 공사하는거마냥 소리가 들리던데... 

혹시 와이어 흔들림이나 난간흔들림이 앙카쪽으로 타고 올 가능성이 있는지 궁금합니다. 

 

또한, 사진 상 와이어 제거시, 다른 효과적인 고정방법이 있는지 궁금합니다.

 

매번 상세한 답변 감사드립니다 관리자님 

 

 

Comments

M 관리자 2024.12.26 19:59
소리가 사라진 것이 아니라, 그 성질이 바뀌어서 그렇습니다.
즉, 지금 들이는 소리는 이미 있었던 소리였는데, 기존의 큰 소리에 가려져 있었던 소음이었던 것입니다.
그러므로 지금 상황에서는 더 이상 하실 것은 불행히도 없어 보입니다.
이를 개선하려면 난간재의 소재 (빈 파이프가 아닌 속이 찬 평철 등)를 바꾸어야 가능합니다.