설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

전기 및 환기 장치 궁금증 문의.

G 작자미상 5 225 2024.12.26 16:59

집에 대한 이런 저런 생각을 해보다가 궁금증이 생겨서 몇가지 질문드립니다.

 

1. 전기 분전함을 [ 전등1/2, 전열1/2/3/4, 인덕션, 에어컨 ] 이런식으로 나누는 이유가 있나요?

방이나 구역별로 전기를 나누면,

[ ex) 안방, 방1, 방2, 거실, 주방, 인덕션, 에어컨 등... ]

= 방1, 2 콘센트가 떨어지고 안방, 거실, 베란다 전등이 나가는게 아니라,

   안방 전등과 콘센트만 차단, 거실만 차단, 주방만 차단 이 되는 구조가 더 좋지 않을까...

라는 생각에 단점을 보지 못하고 있는건지...

 

그렇게 나누는 이유가 있겠지 싶어서 업계의 일반적인 생각이 궁금해서 여쭤봅니다.

 

 

2. 환기 장치에 대해 협회와 협력사의 정보를 얻다보니까, 단순한 궁금증이 생겼습니다.

일반적인 기계실 및 다용도실 구조가 3m 폭 이상의 넓은 공간을 할애하긴 어렵고,

그래서 OA와 EA가 분리될 수 있는 코너 구조가 좋다.

 

그렇다면 기계가 코너가 아닌 가운데쯤 위치할 경우에는 어떤걸 우선시 해야하나요?

- 긴 EA / 짧은 OA 구조로 각각 다른 면으로 분리.

- 짧은 EA / 긴 OA 구조로 각각 다른 면으로 분리.

- 권장 수평이격거리는 못미치지만, 가능한 선에서 설치.

 

추가로 화장실에 냉난방환풍기 같은 제품을 많이들 설치하는데,

환기장치의 RA 분배 배관에 이런 별도의 배기 장치를 연결해도 되나요?

주방 후드랑도 연동하는거 보면, 습기에 대한 문제가 없을 것 같기도...

화장실 특유의 과한 습기가 문제가 될 것 같기도... 아리송합니다.

Comments

M 관리자 2024.12.26 17:26
1. 구역 마다 나누면 전선의 양이 더 많아지게 됩니다.
2. 환기장치에서 EA, OA 배관의 길이는 (아주 긴 것이 아니라면) 거의 영향이 없습니다. 기기가 설치되는 위치의 합리성만 보시면 되세요.

RA에 다른 팬을 물리는 것은 안됩니다. 환기장치 내부 팬에 부하를 줄 수 있어서 그렇습니다.
연동하는 모델은 그 연동을 위한 설계가 기기자체에 되어 있기도 하고, 배기팬이 없이 passve 디퓨저만 달려 있습니다.
G 작자미상 2024.12.26 18:20
답변 감사합니다.

화장실에 별도의 환기장치를 설치할 경우, 실내 급/배기 디퓨저 수가 불균형한 상황이 발생할 것 같은데, 기계 전체 풍량을 나누는거라 상관없나요?

ex) 안방 2개, 작은방 1개, 작은방 1개, 거실 2개, +@ [급기 6개+@]
    현관 1개, 다용도실 1개, 드레스룸 1개, 복도 1개 +@ [배기 4개+@]
    주방 후드 1개, 화장실 2개 +@ [별도 배기 3개+@, 주방후드는 연동될 수도 있음.]
M 관리자 2024.12.26 23:42
디퓨저 갯수는 아주 많이 민감하지 않습니다. 각 디퓨저 별로 풍량을 조절할 수 있기 때문입니다.
G 작자미상 2024.12.28 04:29
잠이 안와서 협회 창호 유리 부분을 다시 찾아보면서, 추가 답글을 달았던게 기억났네요. ㅎㅎ

매번 답변 감사합니다. 연말 잘 보내셔요~
M 관리자 2024.12.28 10:04
감사합니다.