설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

전선관 삽입 위한 콘크리트벽 까대기 작업 시 허용치수

G 콘크리트까대기 3 209 12.09 21:36

안녕하세요?

 

콘크리트벽면을 따라 수평하게 까대기를 진행하는데

 

구조상 허용되는 길이/깊이/폭에 대한 규정이 있을까 해서 질문 드립니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 12.10 02:46
안녕하세요.

구조상 하지 않는 것이 최선이며, 만약 한다면 철근의 절단 또는 제거가 수반되지 않는 범위 내에서 콘크리트 피복두께 (약 30mm) 이내에서의 철거만 가능합니다.
G 콘크리트까대기 12.10 17:51
답변 정말 감사드립니다 관리자님. 혹시 근거가 되는 자료가 있는지 알 수 있을까요?
M 관리자 12.10 21:03
근거는 없습니다.
원래 까대기가 안되거든요. 그저 구조적 문제가 없을 정도의 범위를 알려 드렸을 뿐입니다.