설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

역전지붕에 대해서...

1 Alvaer 1 79 11.29 14:36
안녕하세요.

역전지붕에 대해 협회사이트 등에서 공부를 하면서 궁금한 부분이 있어 질의 드립니다.

역전지붕의 장점들에 대해서 이해하였고 비교적 가벼운 태양광 및 실외기 패드의 경우는 단열재 위에

설치하여 해결할 수 있다고 까지 확인하였는데 혹여 지붕에 전기실, 물탱크 등의 고하중의 패드도

설치하는 경우도 있는데 이에 적용할 수 있는 효율적인 방법이 있을까요?

고하중의 장비패드는 단열재 위로 올리게 되면 단열재 일부분에 집중하중이 생겨 물고임이

발생하거나 장비의 균형이 맞지않게 될 염려가 있어보입니다. 그렇다고 슬래브와 일체형으로

하자니 역전지붕의 장점을 고스란히 활용이 어려워 보여 질의드립니다.

 

Comments

M 관리자 12.01 09:43
안녕하세요.
높은 하중이 걸리는 물체는 단열재 위에 콘크리트를 매트 형식으로 타설해서 해결을 하는 것이 좋습니다.
즉, 아래 부터
콘크리트슬라브 - 방수 - 압출법단열재 - 고강도배수판(생략가능) - 부직포 - PE필름(타설부위만) - 콘크리트패드 순서입니다.

그리고 어떤 '실' 규모가 아니라면 아래와 같은 제품을 이용해서 각파이프로 틀을 짜서 올려 놓는 것도 유효합니다. 단열재의 압축강도를 고려해서 제품의 바닥 면적을 만든 것이기에 눌림이나 균형 등에 우려는 없습니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000330