저희 현장에 두께 150mm에 13mm 철근을 한줄로 배근하라고 나와있는 벽체가 있는데 시공자분 께서 철근 배근량을 2배로 하면 한단계 낮은 규격의 철근을 배근 할수 있다 라고 하시면서 10mm 짜리 철근을 두줄로 배근 해놓으셧 더라구요 배근간격은 그대로구요 소장님 께서도 상관없다고 말씀하시는데
이에 관해 정확한 규정을 찾아 볼려고 해도 아무리 검색해도 관련된 규정을 찾기가 힘들어서 질문드립니다
부탁합니다!
철근은 단면적만 맞으면 됩니다.