리모델링 할때 대기전력차단 콘센트를 유지해야 하나요?
아니면 신축때만 있으면 되고 리모델링땐 없애도 되는건가요?
규정을 보면..
내용이 잘 이해가 안가는데
방, 거실마다 1개이상씩 해야하며,
거실에 설치되는 전체 콘센트 갯수의 30%? 그런식으로 쓰여져 있던데
해석하는건 대부분 집안 전체 콘센트 갯수의 30% 라더라구요..
30% 이상이라는 말은 거실에 설치되는 전체 콘센트 갯수의 30%일까요
집안에 설치되는 전체 콘센트 갯수의 30%일까요?
그리고 그 30%를 셀 때, 콘센트 1~4구 상관없이 덩어리 하나당 갯수 기준일까요
아니면 콘센트 구멍 하나당 갯수 기준일까요?
즉, 콘센트 덩어리갯수가 20개면, 20개 기준 30% ?
아니면 콘센트 덩어리 안의 구멍 갯수가 50개면, 50개 기준 30% ?
그리고 그 기준은 거실에 설치된 갯수일까요? 아니면 집안 전체 설치된 갯수일까요?
유지하게 된다면, 전체 집에 사용되는 콘센트 갯수의 30% 입니다. 인용된 글에 나온 '거실'은 건축법상의 '거실'입니다. 즉 화장실, 창고 등을 제외한 모든 생활가능한 실을 의미합니다.
30% 를 셀 때, 구멍 갯수와는 무관합니다.
역시 관리자님 답변이 최고입니다.. 감사합니다
대기전력차단 콘센트를 쓰면, 대기1 일반2라고 한다면
그중에 대기콘센트만 1구가 고장나거나 해도
일반 나머지 2구는 멀쩡히 일반콘센트처럼 잘 가동이 될까요?