안녕하세요 역전지붕 상세 관련 질문드리고자 글 남깁니다!

패시브건축물은 아니고 누수나 결로 등 하자방지하고자 역전지붕으로 계획중입니다.

1.jpg

1 : 파라펫 부분까지 단열재 감싸야하는지, 생략해도 무관한지?

2 : 창호랑 만나는 부분은 어떻게 마무리해야하는지? (현재 도면은 역전지붕 1번과 동일하게 되어있음)

2.jpg

3 : 외부벽체마감이랑 만나는 부분은 어떻게 마무리해야하는지?

4 : 외부 땅이랑 만나는 부분은 어떻게 마무리해야하는지?

Comments

M 관리자 10.24 10:52
양이 많아 저녁까지 답변 드리겠습니다.
G 치리 10.24 13:18
네 감사합니다 !
M 관리자 10.24 19:45
원칙 부터 말씀을 드리면...
방수층은 자외선에 노출되어서는 안됩니다. 그러므로 무언가 마감을 해야 하는데.. 그 마감과 동시에 단열을 하면 더 나은 상황을 만들 수 있습니다.
방수층의 온도 상승을 막을 수도 있지만, 구조체를 외기 온도로 부터 보호할 수 있기에 균열 등으로 부터 최대한 자유로울 수 있기 때문입니다.

이 전제를 바탕으로 답변 드리겠습니다.

1. 이 부분은 아래 글에 정리되어 있으며, 파라펫까지 덮어야 합니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038

2. 아래 그림과 같습니다. 커튼월바라고 생각하고 표현했습니다. 파란색 점선은 방수테잎입니다.
M 관리자 10.24 19:48
3. 벽과 만날 때는 아래와 같습니다.
M 관리자 10.24 19:53
4번은 아래와 같습니다.
기본적으로 이와 유사한 상세는 모두 아연도금 철판을 접어서 흙과의 경계를 만들게 되며, 이 내용은 위의 링크에서 볼 수 있습니다.