안녕하세요? 고급 답변에 항상 감사드립니다.
뿌레카로 화장실 바닥을 치다가
액체방수층인 줄 알았는데 철근이 등장했습니다..
나도모르게 슬래브에 구멍을 뚫고 있었던 것 같아요
이런 경우 구멍난 부분을 액체방수액으로 덮어버리고 도막방수 해도 괜찮을까요..?
프라이머 바르고 시멘트 미장 후 도막방수를 할까요?
감사합니다.
몰탈미장으로 철근을 최소 10mm 이상 덮고 나서 도막방수를 하시면 되세요.