설계/시공관련 질문

목조주택해더제작질문입니다

G 종호 8 217 10.10 08:58
안녕하세요~~

뒤늦게 목조주택 라이브 방송 10회를 보다가

궁긍한게 생겼습니다

 

목조주택에 개구부 위 헤더 제작시 빈공간에

스치로폼을 넣으면 안된다고 하셨는데

그럼 그 빈공간을 그냥 비워두어야 하는건가요?

 

혹시 헤더 제작에 있어서

권장 시공 방법이 있나요?

Comments

M 관리자 10.10 10:41
안녕하세요.
실내측에 방습층이 없고.. 헤더에 단열을 추가 하신다면, 글라수을 단열재와 같은 무기질단열재로 하는 것을 권장드리고 있습니다.
헤더에 결로가 생길 수 있는 조건에 도달을 하더라도, 건조가 가능한 상황을 만들어 주기 때문입니다.
G 종호 10.11 08:01
네 정말 감사합니다~  항상 이렇게 답변 남겨주셔서 큰 도움이 되고 있습니다.
마침 헤더를 늘 하던대도 상자로 만들고 eps 60T 를 사이에 넣으려고 하던 참이 였는데
그날 마침 라이브 방송에서 헤더 얘기를 해주셔서
얼마나 행운이였는지 모릅니다. 

헤더의 단열을 글라스울로 하고 싶지만 골조가 진행되는 동안 비라도 맞추면 그 안에 단열재 젖어버리니 문제로 다들 eps 같은 단열재를 사용하고 있는것으로 알고 있습니다.

인텔로 같은  가변형투습방습지로 실내 방습층을 시공하고 싶으나
회사 대표님이 이제까지 안 해왔고 크게 하자도 없었던 관계로 비용 증감이 큰 문제고
크게 필요성을 못 느끼는 관계로  방습층은 두지 않고 있었습니다.

예전에 미국 목수들하고 일했던 경험으로
미국에서는 비닐로 방습층을 두기도 한다고 비닐로 방습층을 만들라고는 하시는데 그것이 옳은 방법인지 몰라서 그냥 해오던 대로 방습층 없이 시공을 하고 있습니다. 
아무튼 방습층을 시공하지 않고 있는 상황입니다.

질문 1. 비닐로 방습층을 만드는 것이 또 다른 하자를 만들지는 않을까요?
      2. 사진을 하나 첨부했습니다. 
          다른 현장들을 보면 1번 그림과 같이 헤더를 많이들 시공하시던데 
          단순히 시각적으로 봤을때 ㅁ자 상자보에 비해 불안정해 보이는 부분이 있었는데
          이렇게 시공하시더라구요
          책에서는 이런 ㄱ자 헤더에 대해 나오지 않던데 구조적인 문제는 없나보네요?
          1번 그림처럼  헤더를 만들고 그라스울로 단열층을 실내에 두는 것은 문제는 없겠죠?

          반대로 ㄱ자 헤더를 실내외를 바꿔서 외부에  eps단열재로 단열층을 만드는 현장도 있던데
          헤더의 외부쪽로 eps 단열재를 시공하는것 결로의 문제는 없으려나요?

        3. 그림2번에서 외부 내력벽에서의 헤더 경간표에서 말하는 전단벽 혹은 건물의 폭 6,9,11m
            기준은 건물 전체의 폭이 기준이 되는거죠?
            헤더의 경간길이가 건물 전체의 폭 길이가 기준이 되는 이유는 왜 인가요?
6 콜루 10.11 08:27
안녕하세요
1.내 비닐로 방습층을 두시면 안됩니다. [한계절 나라에서는 가능합니다]
2. 지지하는 부분이 너무 적어 보입니다.  구조목한겹 더 대셔야 할것 같습니다.

  단열재가 외부로 구조목이 안쪽으로 오면  마감하기 좋고  유리한 부분이 있습니다.
  관리자님이 말씀하신대로  eps 는 습기가 잘 안빠지는  단열재라  조심스럽습니다만
  결로는 집의 전체적인  단열시스템을 확인해야 생기는지 알수 있습니다.

  단열 시스템상  결로가  안생기는 집에는 해더에 eps에 넣어도  생기지 않을것 같고   
  생기는 집이라면  eps가 더 안좋은 영항을 줄수도 잇을것 같습니다 [습기가 잘안통하는 단열재이므로]

3. 내 맞습니다.

    건물의 가로폭이란  길어질수록  외벽이 버텨주는 무게  [2층의 바닥, 지붕무게] 등이 무거워 지므로

  건물의 가로폭에 기준해서 경간표가 달라집니다.


좋은 하루 되십시요 ^^
G 종호 10.11 08:57
콜루님 안녕하세요 ~
심란한일 있으시던데 그럼에도 이렇게 답변주셔서 감사합니다 ~
힘내십시요~~

최종적으로 이렇게 하려고 했었는데
이렇게 답변 주시니 마음이 정해지네요

여기서 2×10  3겹을 시공하고
남는 공간을 그라스울을 넣으려고 하니
이것도 결로가 생길것 같아서

석고 시공할때 석고 12.5티로 2겹을
넣어서 마감을 칠까합니다
괜찮은 방법일까요?
6 콜루 10.11 09:08
석고쪽이 안쪽이시죠?
그렇다면 그냥 석고도  치지 마시고 그냥 비워두셔도 되실것 같습니다.

허전하시다면 합판도 좋아 보입니다. 
미세하게 두께가 안맞으실거에요  석고붙힌면이 튀어나온다던지 들어간다던지
그게 마감하기 귀찮으실수 있으니  합판을 넣으시거나  비우시는것을 추천 드립니다
G 종호 10.11 09:17
네 맞습니다~~
석고는 실내측입니다~
감사합니다 많은 도움이 되었습니다 ~
6 콜루 10.11 09:30
내 좋은 집 지으시는 분같습니다.    협회의  실무자 교육 꼭 받으십시요  시공에 대한 이해가 완전히 달라지실거에요
G 종호 10.11 10:17
감사합니다 ~  꼭 그러고 싶습니다^^