설계/시공관련 질문

콘크리트 외벽 단열재 접착방법

G 정소영 3 322 10.03 21:37

안녕하십니까?

늘 좋은 답변으로 도움주셔서 진심으로 감사드립니다.

 

지하층(층고 4미터)의 외단열을 시공하고 있습니다.

3미터는 완전히 묻히고 1미터는 노출되는 구조입니다.

벽체에 "방수시트+아이소핑크(100+100)+드레인보드"를 부착하는데 아이소핑크는 폼본드로만 고정을 하였습니다. 

 

그런데 묻히는 부분은 아무런 문제가 없었지만 노출되는 부분은 아이소핑크의 팽창으로 벽체와의 들뜸이 발생하였습니다.

이런 경우 패스너를 사용하는 것으로 알고 있는데 이로 인한 열교도 걱정되지만 방수시트를 뚫게 되는데 어떻게 하는 것이 좋을지요?

Comments

10 잡자재 10.05 15:45
들뜬 부위가 물이 유입될 수 있는 곳이라면 들뜬 부위를 우레탄폼으로 채워 단열재 배면의 대류를 막는게 최선으로 보입니다. GL보다 높아 물의 유입 우려가 없다면 화스너시공이 올바른 방법입니다.
G 정소영 10.09 23:02
단열재가 200인데 찾아보니 화스너 규격이 280이면 충분한 강도로 접착이 될지요?
M 관리자 10.10 10:32
단열재 두께 200 + 구조체 오차와 본드 두께 20 + 박히는 깊이 30 = 250 으로 하시면 되세요.
다만 시공사가 판단하여 구조체 오차가 큰 부위가 있다면 그 만큼 길이를 늘려야 합니다.