설계/시공관련 질문

전열교환기 용량질문

G 제주살이 2 82 10.01 09:41
안녕하세요. 컴포벤트 전열교환기 용량에대해서 질문드립니다.

 

300v 450v 2가지로 견적은 받아놓은상태입니다.

 

제가 궁금한것은, 설계상 평수는 대략 38평정도입니다. 

 

평수를 생각하면 450v,  거주인원은 2명이라 거주인원을 고려하면 300v가 맞는 용량이더라고요.

 

300v를 추천해주셨는데 여러분들 생각은 어떠신지 궁금해서 글을올려봤습니다.

 

환기량으로보면 160cmh 210cmh  50cmh가 차이나더라고요. 

 

전문가들이 300v를 추천해주셨기에, 300v로 어느정도 마음은 기울었지만 여기 능력자 분들이 많아 한번 의견들어보고 최종 결정해보려고 글을 올렸습니다.

 

혹시나 집평수 크기때문에 컴포벤트 300v가 부하?가 걸리는건 아닐지 걱정에 글을 올려봤습니다.

 

긴글 읽어주셔서 감사합니다. 

Comments

10 잡자재 10.01 18:40
안녕하세요. 300V도 충분합니다. 물론 450으로 동일한 풍량을 설정할 경우 더 높은 열교환효율이 나오기에 기기를 업해서 나쁠 것은 없습니다. 하지만 비용 또한 늘어나기에 300V를 권장드렸습니다.
복사냉난방을 하지 않는 이상 300V가 적합합니다. 하지만 패시브하우스를 지으신다면 복사냉난방에 450V를 권장드립니다.
G 제주살이 10.01 22:29
답변감사드립니다 300v로 진행하겠습니다!