설계/시공관련 질문

벽부형전열교환기 설치

G 햇볕한줌 10 522 09.19 16:36

수고많으십니다.

 

덕트형 열회수환기장치를 하고 싶으나 시공불가능한 구축건물 건축주입니다... 협회에 올라와 있는 벽부형에 대한 논의 및 의견은 모두 보았습니다. 단점과 한계에도 불구하고 차선책으로 이보다 더 좋은 안은 없기에 4대 혹은 5대를 설치해 보려고 합니다.

그림과 같이

129, 216평의 총 45평주택인데,

제품의 환기량은 각 최대 50cmh이고 1번의 경우 1,2년 후에 나올 환기량이 160cmh의 제품으로 업그레이드할까 합니다. 최소 환기량일 때 소음이 4db제품이라 취침할 때 괜찮을 것 같아 선택하였습니다.

 

1. 흡배기를 원활하게 하기 위해 쌍으로 설치하려면 11,324,5번으로 4

2. 조금이라도 환기량을 더 확보하기 위해서는 11,2,324,5번으로 5

중 어떤 것이 나을까 고민하다 조언을 들어보고자 합니다.

1층.png

 

2층.png

Comments

10 잡자재 09.19 17:05
안녕하세요. 벽부형 제품 중 2IN1 인 제품이 아니라면 연동이 가능한 제품으로 2개가 한조로 설치되어야 합니다. 무선(WIFI)으로 연동이 가능한 제품은 제가 알기로 비용이 상당합니다.
오히려 아래와 같은 벽부형 제품을 검토해보시는 것도 좋을 것 같습니다.
https://smartstore.naver.com/sum365/products/6099714717?nl-au=e41ff28480a646a985f294b8d8be8914&nl-query=%EB%B2%BD%EB%B6%80%ED%98%95+%EC%A0%84%EC%97%B4%EA%B5%90%ED%99%98%EA%B8%B0
G 햇볕한줌 09.19 18:34
이 제품인데,
http://ventskorea.co.kr/skin/page/product5.html
무선연동은 안되지만,
모두 같은 제품이기에, 켜는 시간을 70초시차를 두면 흡기배기가 순서대로 작동되어 연동에 문제가 없지 않을까요?
10 잡자재 09.19 18:49
사람이 하는 거다보니 연동이 안되면 70초를 정확하게 맞출 수가 없습니다.
70초에 한번씩 팬의 방향이 바뀌면 하루 1234번정도 바뀌게 됩니다. 0.05초의 오차만 있어도 하루가 지나면 같은 방향으로 작동되게 됩니다. 물론 다시 하루가 지나면 다시 정상이 되겠지만 이게 지속적으로 반복되게 됩니다.ㅠㅠ
G 햇볕한줌 09.19 19:39
저도 처음에 그렇게 생각했으나,
가만히 생각해보니
두 제품이 같은 시간의 사이클을 가졌다면
오차만큼 겹치더라도 계속 같은 구간에서 겹치는 아닐까요?
마치 강마루를 두줄로 깔때 겹치는 간격이 계속 일정하게 유지되는 것처럼요~~
10 잡자재 09.19 21:32
그르네요.. 가만히 생각해보니 말씀하신게 맞습니다. 죄송합니다.
다만 소음에 민감하시다면 취침시에는 1단계로 사용이 가능하고 그런 경우 1인이 수면시에 필요한 환기량 20CMH에서 조금 부족합니다. 1층 안방에 2명이 수면을 취한다면 1층 안방에 2대 이와 연동되는 2대가 2층 각방에 위치하여 총 4대의 구성이면 좋겠습니다. 혹은 거실과 주방에 2대를 추가하여 6대의 구성도 좋겠습니다.
G 햇볕한줌 09.19 21:57
저녁 늦게까지 감사드립니다.~
4대 구성이면 거실은 설치하지마란 말씀같네요...
본문 1번안으로 거실과 연동하는건 어떨까요?
안방취침 시 문을닫거나 조금만 열어놓으면
안방이 4평이 안되므로 1대만으로도 대충 커버되지않을까요? 물론 이때(밤)는 연동의 의미는 사라지고, 1층 전체의 환기량이 다소 부족할수 있겠지만..

어찌됐든, 홀수로는 설치 안하는게 좋을거란 말씀으로 이해하면 되겠네요..

중앙집중식만큼의 기대를 버리고 말씀드려봅니다.
10 잡자재 09.20 08:07
홀수로 작동하게 되면 연동이 되지 않은 1대는 건물에 가압 혹은 감압의 효과를 가하게 됩니다. 가압시에는 누기, 감압시에는 침기로 이어지기에 가능한 짝수 설치를 권장드리고 싶습니다.
방의 면적만 보면 말씀하신대로 한대로도 충분합니다. 하지만 2인이 수면을 취한다면 40CMH의 환기량이 필요합니다. 말씀하신 1단계 15CMH는 배기모드로  열교환모드에서는 1단계에서 8CMH입니다.
열교환모드는 배기모드 풍량의 절반입니다. 방문을 살짝 열어두고 2층 환기장치와 연동시키면 복도의 공기를 땡겨오게 되면서 8CMH는 15CMH의 효과를 얻게 됩니다. 그렇게 2대가 1단계에서 작동하면 약 30CMH가 되기에 수면시를 고려하여 설치하고 추가적인 2대를 선택적으로 설치하는 방안을 권장드렸습니다.
M 관리자 09.20 17:58
참고로 2단계 부터는 소음때문에, 자는 방에서의 가동은 어렵습니다.
G 햇볕한줌 09.20 23:13
네, 늘 그렇듯 자세한 설명 감사드립니다.
잘 참고해서 시공해보겠습니다.
M 관리자 09.21 11:16
감사합니다.