설계/시공관련 질문

신축주택 내단열 꼭 해야 할까요?

G 건축공간 3 169 08.31 11:27

안녕하세요~ 항상 유익한 도움을 받고있어 감사드립니다^^.  신축2층 주택(철근콘크리트)의 내장이 들어가려합니다. 외벽에 200t 단열재가 되어 있는데, 안하자니 서운하니 내단열을 20~30t 정도 하자고 합니다. 법규상으로도 문제없고 개인적인 경험으로는 200t 외단열시 내단열을 안해도 춥지 않았었는데요....외단열을 하고도 내단열이 꼭 필요한지, 한다면 어느방식이 가장 현실적으로 적당한지 궁금합니다. 내부 마감은 천장과 벽체 모두 경량 + 석고 로 생각중입니다. 천장은 석고1p, 벽체는 외기 접하는 부분만 스터드50+그라스울+석고1p 생각중입니다.  추가적으로 내단열을 할때 벽체를 선 시공하는게 천장 위쪽까지 단열이 되는게 맞는건지 추천 부탁드립니다. 감사합니다~~~

Comments

M 관리자 08.31 12:03
안녕하세요.
먼저 아래 글을 한번 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
보시고 궁금한 점이 있으시면, 언제든 댓글 달아 주세요.

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=53435
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=50659
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=38666
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=38772
G bbfsys@emp… 08.31 14:01
빠른 답변 감사합니다. 보내주신 링크 숙지했습니다. 추가적인 질문은 철콘 벽체에  스터드50+그라스울+석고1p의 내용은 보이질 않아 다시 문의 드립니다. 이 조합이 큰 문제는 없을까 싶습니다. 내단열을 목공팀에서 진행하는것보다 경량팀에서 하면 결로도 덜생기고 비용도 절감될듯 합니다. 천장윗부분은 2층 슬라브 아래쪽만 40cm eps 적용해야겠습니다... 주택에서 경량 내단열은 사례가 별로 없어 고민이네요.....
M 관리자 08.31 20:50
1. 외단열이 건전하면 내단열은 필요로 하지 않는다.
2. 내단열을 하는 비용으로 외단열을 건전하게 하는 비용이 더 저렴할 수도 있다.

이 대 원칙은 이미 이해를 하셨으리라 생각을 하고...
내단열을 한다면 제시하신 무기계단열재를 이용한 내단열이 더 유리합니다.
물론 외단열성능:내단열성능의 비가 2:1 비율 이상이라는 전제조건에서 그러합니다.

그러므로 생각하신 방식으로 하셔도 무리는 없습니다.