바닥 난방배관 시공시 자갈(잡석)위 단열재 시공 문제 없을 까요?

G 동글이 2 478 08.26 02:44

현재 기초바닥면 위에 원래는 기포 콘크리트 150mm 정도를 타설하고 단열재 100mm를 시공후 방통 50mm를 계획하였는데 현장주변에 자갈(파쇠석)이 많이 남아돌아 기포 콘크리트 대신 자갈을 이용 150mm 높이로 하여 평탄작업하고 그 위에다 단열재 및 방통을 시공하여도 문제가 없을까요? 있다면 어떤게 문제 될까요?

Comments

10 잡자재 08.26 09:45
안녕하세요.
자갈 위는 평탄하지 않아 단열재 시공이 불가능합니다.
단열재 하부가 평탄하고 단단하지 않으면 추후 방통에 크랙과 더불어 꿀렁임이 생기게 됩니다.
계획하신대로 진행하시게 좋겠습니다.^^
M 관리자 08.26 15:09
혹은 자갈을 약 50mm 정도 깔고, 그 위에 기포콘크리트를 타설하는 것 까지는 가능할 것 같습니다.