설계/시공관련 질문

상수도!! 인입관경 문의

G 배재현 9 11,440 2015.06.22 09:39
많은 지식적 도움을 얻었지만, 결국 숫자앞에 무릎꿇은 건축주입니다....
 
 
수도 인입과 관련하여 여기말곤 여쭤볼때가 없어서리..ㅎ
 
1. 단독주택 (부부 + 아이 1)입니다.
2. 수도인입관경과 관련하여
   1) 13mm : 약 80만원 인입비, 분당토출량 17L
   2) 20mm : 약 160만원 인입비, 분당토출량 40L
 
상기처럼 두가지 옵션이 있는데...
어떤것을 보통 많이 하시는지 궁금합니다.
 
개인적으로 샤워할때 강력한 물줄기를 원하기는 하는데...ㅎㅎ
 
13mm 관경의 수압이 어느정도인지가 감이 안오네요..

Comments

M 관리자 2015.06.22 10:00
면적은 얼마나 되시는 지요?
그리고, 화장실 갯수도 알려 주시면 도움이 될 듯 합니다.
G 배재현 2015.06.22 11:41
면적은, 45평(1층 20, 2층 25)이며
화장실은 2개입니다.
M 관리자 2015.06.22 11:52
네.. 분기관의 수를 고려해 볼 때, 20mm 로 하시는 것이 좋아 보입니다.
1 내그림자 2015.06.22 18:03
13mm라고 말씀하신걸 보면 STS SR-press식 배관으로 보입니다.
13mm와 20mm는 m당 설치비가 표준품셈기준으로 5,127원과  6,828원입니다.
물가정보상 자재비는 1800원과 3000원이네요. (피팅류 제외, 제경비 제외)
합치면 6,927원과 9,828원 정도인데요. (140%)
20mm로 설치하시면서 비용을 좀 조정해 보시는건 어떨까 싶습니다.
2배차이는 좀 심한것 같습니다.
G 배재현 2015.06.22 20:17
김해시 상수도사업단에 확인해봐야겠지만,

기본적으로 금액이 정해져있고 구경도 정해져있드라고요..

13mm, 20mm, 25mm 이렇게...
각 구경별로 수도 기본료도 차이가 나고...
다시 별거 아니지만 고민에 빠졌습니다...  ㅠ
M 관리자 2015.06.22 21:06
내그림자님//
감사합니다.
1 전희수 2015.06.23 10:33
단독주택에서 사용하시는 수도 인입는 13mm가 일반적입니다.
20mm 이상은 2세대 이상의 다가구 주택 또는 식당과 같은 물을 많이 사용하는 시설에 사용합니다. 단독주택에서 구경이 큰 것을 사용한다고 높은 수압을 보장하지는 않습니다.
수압은 그 지역의 전체 수압과 관련이 있기 때문입니다.
노후된 관이 많은 오래된 지역은 관로의 파손 때문에 수압을 높이지 못하는 경우도 있습니다.
광역 상수도 관로는 중간중간에 가압장이라는 것이 있습니다. 가압장에서 멀어질수록 수압이 약합니다. 원관로의 수압이 약하다면 구경을 키운다 해도 별소용이 없습니다.
주변에 지어진 주택이 있다면 양해를 구하시고 그 집의 수압을 확인해 보시면 결정하시는데 도움이 될 것 같습니다.
M 관리자 2015.06.23 10:36
아. 그렇군요..
계산상으로는 20mm 가 필요한데.. 다른 변수가 더 큰 요인이 될 수 있었네요..

감사드립니다.
1 내그림자 2015.06.23 13:27
한분이 샤워를 하는동안 다른분이 변기에 물을 내린다고 가정해보면
13mm배관과 20mm배관은 분명 차이가 있을 것입니다.
거기다가 시수압력이 낮은상황이면 짧은시간 물이 나오지 않거나 냉,온수 압력불균형으로 샤워하시는 분이 불쾌감을 느낄수도 있겠습니다.
또한 또한 시공비로 추측해보니 거리도 100m 정도 될 것 같은데요.
이런 상황이라면 강력한 물줄기는 얻지 못하시더라도 위와 같은 문제예방을 위해 20mm구경을 추천드립니다.