설계/시공관련 질문

양압으로 인한 현관문 기밀 문의드립니다

G 무지 1 93 07.30 12:46

현재 환기장치의 양압으로 인해 현관 문이 완전히 밀폐 되고 있지않습니다 가스켓이 있긴하나 그사이가 붕떠 방음이 제대로 되지 않고 복도측의 소리가 계속들리는데 현관문의 기밀을 확보할 방법이 있을까요? 도어 클로져 조절로도 잘안됩니다

 

Comments

M 관리자 07.30 13:23
글만으로는 판단이 잘 안되긴 합니다만.. 양압이 얼마나 큰지 모르겠으나, 그게 현관문을 밀어낼 정도까지 되기는 무척 어렵습니다.
즉, 현관문 자체의 밀폐 (주로 가스켓)의 문제가 아닌지 살펴봐 주세요.