위 사진과 같이 보일러 급수 온수에서 세탁수전을 t로 분기쳐서 빼올시 분배기를 거치지 않고 바로 빼오게 되는것인데
1. 냉수 공급 유량변동으로 인한 보일러 문제는 없을지
2. 온수 분배기를 거치지 않음으로 인해 집전체 온수 수압의 저하나 샤워기등의 온도 변화가 심할지
3.기타 문제는 없을지
문의드립니다.
제생각엔 뭔가 문제가 있을거 같긴한데 또 요즘 아파트는 세대앞에 정유량 벨브가 있어 괜찮다는 이야기도 있어 저렇게 시공해도 되는지 확신이 서지 않아 문의드립니다
2. 세탁기 온수를 사용할 경우, 집 전체 수압에 영향을 다소 미칠 수 있긴 합니다. 그래서 분배기를 거치는 것이 안정적입니다.
3. 온수량의 변화 외에는 딱히 없을 것 같습니다.