주차장에 아스콘포장을 했는데요,
콘크리트 타설하여 바탕면을 만들고 아스콘 포장을 하여야 했으나
피치못할 사정으로 콘크리트 타설을 못한 상태에서
흙-잡석다짐-아스콘포장 순서로 시공되어 있습니다.
문제는, E/V PIT 부위에 계속 물이 차고, 지하실도 있어 지하실 습기가 엄청난 상황이라는 점입니다.
PIT내부에서 인젝션, 시멘트 액체방수 등을 시도하였으나 실패(물이 줄지도 않음)
며칠간 비가 오고 나면 물이 7~10cm정도 차는 것 같습니다.
지하실은 이미 텍스가 곰팡이로 작살이 났고 전부 철거해야합니다...
이걸 계속 퍼낼 수도 없고 고민이 많이 되는데
차라리 주차장 아스콘 표면을 방수해버릴 방법은 없나요?
현재는 아스팔트 프라이머를 주차장 전체에 도포할지 고민중입니다.
아스콘 면적은 400m2정도 됩니다.
고견을 들려주시면 감사하겠습니다.
전부 걷어내고 바탕con'c부터 다시 깔기에는 금액이 많이 부담되네요...
심지어 콘크리트를 다시 깔아도 안되세요.
콘크리트를 깔아도 균열 틈새로 물이 들어가기 때문입니다.
그러므로 외벽에 방수 공사를 제대로 하지 않는다면 해결되기 어려운 부분입니다.
다만 도면도 없고, 사진도 없어서 어떤 조치가 유효할지에 대해 말씀을 드릴 것이 없습니다.
마지막 방법이, 복불복이긴 하나 아크릴익젝션인데... 이미 시도를 하셨다고 하니 지금은 달리 방법이 없어 보입니다.