설계/시공관련 질문

지상1층 현관 앞 검토요청드립니다.

G EK 2 849 07.03 17:33

사진1.jpg

 

사진2.png

지상1층 건물이고, 바닥난방없이 EHP로 냉난방 할 계획입니다.

현관 출입구가 고민인데요.

협회 게시글을 검색해서 내린 결론인데, 과연 괜찮은지 검토받고싶습니다.

 

1. 출입구에 캐노피가 없는 건물인데요. 트렌치없이, 쇄석을 깔고 그레이팅만 올려도 괜찮을까요?

건물구조체와 단차100을 주었습니다. 외부 최종마감은 아직 결정하지 못했지만, 일단 구조체로는 단차를 줄 예정입니다.

 

2. 쇄석과 건물구조체 사이에 단열재가 없어도 괜찮을까요?

단열보다 물이 우선이라는 글을 협회에서 본것같아서, 바로 쇄석을 계획했는데요.

(2번째 그림) 진짜 단열재가 없어도 괜찮은지 궁금합니다.

 

 

Comments

10 잡자재 07.04 09:09
안녕하세요.
문틀을 전면부로 돌출시키면 단열재 시공이 어렵지 않게 가능할 것으로 보입니다.
쇄석+그레이팅의 구조는 배수구가 없으면 강수량에 따라 오버플로우 될 수 있을 것 같습니다.
참고 부탁드립니다.
M 관리자 07.04 20:20
혹은 다소 열교가 있더라고, 본문의 그림처럼 단열재를 넣을 수도 있고, 넣는 것이 더 나은 선택입니다.