안녕하세요
협회를 통해 작성된 질의응답 댓글로 설계에 많은 도움을 받고있습니다.
설계 진행중에 발주처에서 단열이 깨져보인다는 부분이 있었습니다.
대안으로 단면도를 작성하였는데 혹시나 더 좋은 방법이 없어 문의를 드립니다.
01 기존단면도
[기초부분] 1) 방수턱을 구성하여 샌드위치패널 지지
2) 기초측면에 슬라브를 내밀어서 하부 단열재 지지
> 발주처 요구사항_기초부분에서 방수턱 및 슬라브 내밀음 때문에 단열이 깨짐 보완필요
02 대안단면도
[기초부분] 1) 방수턱 삭제, 슬라브 내밀음 삭제, 단열연결시킴,
> 방수턱없이 내,외부마감 등 시공이 가능한지 걱정됩니다.
> 슬라브 내밈없이 기초측면 하부단열재 지지가능 및 방수가 보호될지 걱정됩니다.
03 기존,대안단면도
[옥상부분] 1) 옥상 실내공간과 외부공간이 FL 기준으로 150 차이납니다.
> 현재 단차가 있으면서 벽체는 외단열 지붕은 내단열로 인하여 열교가 발생합니다.
이 부분을 단열보강을 할수있는 방법이 있을까요?
비주거건물이라.. 열교 보다는 누수에 더 집중을 하시는 것이 좋을 것 같습니다.
디자인 상 열교를 다 잡을 수도 없지만, 있다고 하더라도 열손실일 뿐, 결로나 곰팡이 하자로 이어질 확률이 거의 없기에 그렇습니다.
그러므로 열교와 방수가 부딪친다면, 방수를 우선하시는 것이 맞으며...
그런 이유로...
패널을 하단 마감은 대체적으로 아래와 같은 개념으로 하시면 되실 것 같습니다.
그리고, 내단열/외단열 혼용으로 인한 열교 역시 어쩔 수 없어 보입니다.