할머니 할아버지가 지내시던 구옥 단독주택을 리모델링하여 입주하였는데요.1년 정도 살아보니 겨울에 너무 춥더라고요 옥상이있는 옛날식 벽돌형식 주택입니다. 그래서 이번에 옥상에 스티로폼을 밑에 깔은 뒤 콘크리트로 덮는 작업을 하려고 하는데요. 리모델링 작업 해주셨던 분은 다른 구옥들도 해봤는데 괜찮았다고 하시는데 30평 기준 10센치 정도로 했을때 10루베 가까이 들어가던데 괜찮을까요??
인터넷 보니 레미콘 1차(6㎥, 6루베) 에 13.8ton 입니다.
구옥에 무근 콘크리트는 대부분 허용 하중 범위를 넘어가게 됩니다.
그 보다는 아래 나와 있는 글을 찬찬히 읽으셔서, 압출법단열재+쇄석으로 덮으세요.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
단열재와 쇄석 사이에 부직포가 들어가면 좋고요.
필요하다면 보수만 하시면 되고요.