설계/시공관련 질문

철콘 신축 농가주택 단열질의

G 농가주택 6 689 05.07 21:47

철콘 외단열 비드법2종1호 155m 시공 했습니다. 

1.화장실 외벽으로 내단열도 생각중입니다

방법이 있을까요?

2.실내 외벽으로도 다루끼 시공후 경질우레탄폼 시공후 12.5t 석고보드에 합지마감 계획중인데 문제가될 소지가 있을까요?

Comments

9 디엔에이ㅣ신범석 05.08 07:49
외부에 외단열 시공이 건전하게 시공이 되었다면, 추가적으로 내단열을 할 필요는 없을 것을 보여요.
벽의 레이어를 대략 생각해보았을 때, 온도구배상, 결로선이 구체밖으로 형성되어 있으나,
내부에 추가단열을 하게 되면, 결로선이 구체안으로 들어올 것으로 보여집니다.

만약, 내부에 추가단열을 하시려 한다면, 방습층과 같이 고민하셔야 합니다.
그리고, 구체의 평활도가 어떤지 모르겠으나, 단열재와 구조체 사이에 생길 수 있는 여러가지 문제를 예방하기 위해서, 유기질단열재보다는 무기질단열재를 추천드립니다.
G 농가주탴 05.08 14:51
자세한 답변 감사합니다.약간의 의심때문에 여쭤보길 잘했네요. 지붕은 내단열후 폼시공후 징크했는데 걱정입니다.
M 관리자 05.09 02:42
이미 된 공사이기에 걱정은 하지 않으시는 것이 좋습니다.
그저 만에 하나 결로 등의 하자가 생기면 그 때 여기 댓글로 추가 질문을 주시어요.
G 농가주택 05.09 09:24
A 때문에 지붕단열을 했던것이고 b때문에 내단열도 생각했었읍니다.b위치만이라도 단열을 할수있을까요?
M 관리자 05.09 09:41
도면 상으로는 이미 얇은 단열재가 그려져 있기에, 도면대로 했다면 추가는 필요로 하지는 않습니다.
안되어 있고 천장 마감 전이라면, 하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
한다면 ... 표시된 B구간만 하지 마시고, 지붕 끝까지 올리는 것이 좋습니다.
G 농가주택 05.09 12:11
네.감사합니다.